Soliti carrelli e zonizzazione

Qui si discute del rischio di esplosione e dei prodotti in costruzione "antideflagrante"

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
Giosmile
Messaggi: 49
Iscritto il: mar nov 11, 2014 11:38 am

Soliti carrelli e zonizzazione

Messaggio da Giosmile » ven gen 25, 2019 3:31 pm

Per quanto attiene la zonizzazione delle batterie del carrello elevatore, la vecchia norma 50273 ci indicava la dz pari a 0,5m ed eravamo tutti piuttosto felici nei casi semplici ove era applicabile.

Oggi la 62485 non dice assolutamente nulla in merito.

Pertanto, ai fini di zonizzare:

- posso sempre usare i famosi 0,5m indicati nella precedente norma sebbene ritirata?

- devo necessariamente calcolarmi il tutto?

Su una guida palazzoli, trovo un calcolo molto preciso fatto però usando la dz suggerita dalla guida Guida CEI 31-35:2012-02 che fa uscire fuori in ipotesi di caso semplice 0,5 < dz <1,5 m

Eh però, da poco pure tale guida è abrogata per aggiornamento della CEI 60079-10-1

Quale approccio semplice si può usare nei casi semplici semplici?

Ah. Nel mio caso dò per scontato che ci sia o giusto ricambio d'aria o aria forzata a norma della 62485

Grazie

Giosmile
Messaggi: 49
Iscritto il: mar nov 11, 2014 11:38 am

Re: Soliti carrelli e zonizzazione

Messaggio da Giosmile » ven gen 25, 2019 4:59 pm

Chiedo venia.

Nella fretta mi è saltato totalmente il punto 6.5 della 62485-3 che dice esattamente le stesse cose che diceva il medesimo punto 6.5 della norma abrogata.

Mi cospargo il capo di cenere.

G.

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8161
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Soliti carrelli e zonizzazione

Messaggio da Ugo Fonzar » sab gen 26, 2019 3:22 am

no aspetta
hai dato una lettura migliore della norma
è lo scopo del forum
che hai raggiunto ;)
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

Gigio
Messaggi: 737
Iscritto il: lun gen 18, 2010 10:35 am

Re: Soliti carrelli e zonizzazione

Messaggio da Gigio » lun gen 28, 2019 9:07 am

Le non risposte di Ugo infatti hanno proprio questo scopo…... :wink:

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8161
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Soliti carrelli e zonizzazione

Messaggio da Ugo Fonzar » lun gen 28, 2019 9:45 am

basta imporre le mani sul forum e va tutto da solo
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

alessandrom
Messaggi: 53
Iscritto il: mer ott 19, 2016 5:29 pm

Re: Soliti carrelli e zonizzazione

Messaggio da alessandrom » mar gen 29, 2019 2:12 pm

in effetti è stato molto utile (il forum).. come sempre

fla
Messaggi: 13
Iscritto il: mar giu 05, 2012 2:45 pm

Re: Soliti carrelli e zonizzazione

Messaggio da fla » mer mag 08, 2019 11:08 am

Ciao ragazzi
Ritorno sull'argomento "Soliti carrelli e zonizzazione"...
Sento spesso opinioni che i carrelli elevatori con batteria al piombo (anche a basse emissioni es. VRLA) non possono essere caricati all'interno dei reparti di produzione o magazzini (anche se di ampia volumetria ed aerazione), ma devono essere ricaricati esclusivamente in locali dedicati compartimentati REI verso magazzini stoccaggio / reparti di produzione.

Qualcuno può indicarmi qualche riferimento normativo o legislativo dove è indicato il divieto?

Grazie!!!

Fla

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8161
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Soliti carrelli e zonizzazione

Messaggio da Ugo Fonzar » mer mag 08, 2019 5:10 pm

non mi risulta un divieto esplicito
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

alessandrom
Messaggi: 53
Iscritto il: mer ott 19, 2016 5:29 pm

Re: Soliti carrelli e zonizzazione

Messaggio da alessandrom » mer mag 08, 2019 6:36 pm

fla ha scritto:
mer mag 08, 2019 11:08 am
Ciao ragazzi
Ritorno sull'argomento "Soliti carrelli e zonizzazione"...
Sento spesso opinioni che i carrelli elevatori con batteria al piombo (anche a basse emissioni es. VRLA) non possono essere caricati all'interno dei reparti di produzione o magazzini (anche se di ampia volumetria ed aerazione), ma devono essere ricaricati esclusivamente in locali dedicati compartimentati REI verso magazzini stoccaggio / reparti di produzione.

Qualcuno può indicarmi qualche riferimento normativo o legislativo dove è indicato il divieto?

Grazie!!!

Fla
Forse è il contrario, cioè è il magazzino soggetto a CPI e i Vvf chiedono compartimentazione tra i 2 locali.

Anche a me non risulta divieto esplicito