impianto elettrico e centralina oleodinamica

Discussioni relative all'iter CE previsto dalle direttive di prodotto, in particolare dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
GiuseppeP
Messaggi: 35
Iscritto il: ven nov 25, 2016 8:55 am

impianto elettrico e centralina oleodinamica

Messaggio da GiuseppeP » mar dic 04, 2018 5:53 pm

Buona sera a tutti,

volevo sapere se ci sono prescrizioni o normative che vietano l'installazione di una centralina oleodinamica all'interno del quadro elettrico?
(nello stesso vano dell'impianto elettrico per capirci)

Oltre alla perdita di olio, quali altri problemi possono presentarsi secondo voi?

Grazie per l'attenzione

Gerod
Messaggi: 1057
Iscritto il: ven set 02, 2005 6:54 pm
Località: Portogruaro (VE)
Contatta:

Re: impianto elettrico e centralina oleodinamica

Messaggio da Gerod » mar dic 04, 2018 6:01 pm

Olio che perde --> incendio
Centralina idraulica che scalda -> problemi di surriscaldamento sia del QE che della centralina -> incendio, ecc.
Se devi provare la centralina come fai? Lavori in tensione? --> elettrocuzione

Attendiamo i guru del settore
"La progettazione è un'alchimia di esperienze, prove, calcoli ed errori.
E' fondere insieme problemi di ingombri, resistenza, costi, sicurezza, efficienza e funzionalità in un'unica soluzione"

GiuseppeP
Messaggi: 35
Iscritto il: ven nov 25, 2016 8:55 am

Re: impianto elettrico e centralina oleodinamica

Messaggio da GiuseppeP » mer dic 05, 2018 8:10 am

Sono pienamente d'accordo, lo so bene che non è lo stato dell'arte e che possono presentarsi tanti problemi.

Ma comunque non ci sono normative che lo vietano o sbaglio?
ho spulciato la EN60204 e non ho trovato niente.

grazie

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8100
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: impianto elettrico e centralina oleodinamica

Messaggio da Ugo Fonzar » mer dic 05, 2018 3:26 pm

cerca meglio
io ho trovato questo

11.4 Involucri, porte e aperture
...
Non devono essere presenti aperture fra gli involucri contenenti apparecchiature elettriche e gli scomparti contenenti liquidi refrigeranti, fluidi lubrificanti o idraulici, o gli scomparti nei quali possono penetrare oli, altri liquidi o polvere.

ma c'è ancora altro

PS: non si può e non si fa
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

GiuseppeP
Messaggi: 35
Iscritto il: ven nov 25, 2016 8:55 am

Re: impianto elettrico e centralina oleodinamica

Messaggio da GiuseppeP » mer dic 05, 2018 4:33 pm

Grazie Ugo, era proprio quello che cercavo.

Dovrei pagarti ALMENO una pizza per tutte le volte che mi sei stato di aiuto. :wink:

Grazie ancora!

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8100
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: impianto elettrico e centralina oleodinamica

Messaggio da Ugo Fonzar » mer dic 05, 2018 5:52 pm

la pizza non la mangio
il frico con polenta e un bicchiere di rosso sì ;)

è un piacere dai! :)
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

SerafinoF
Messaggi: 1083
Iscritto il: ven giu 10, 2011 11:16 am

Re: impianto elettrico e centralina oleodinamica

Messaggio da SerafinoF » ven dic 07, 2018 7:00 am

Facciamo il gioco della Norma Tecnica non Obbligatoria...
Voglio dire, se uno tizio non vuole applicare una norma tecnica è un suo sacrosanto diritto e non possiamo impedirglielo.
Tuttavia tizio deve lavorare bene tanto quanto prescrive la regola dell'arte, quindi la strada da percorrere in primis è: non si fa perché è una cosa stupida.
Uno dei problemi cardine è il grado di inquinamento, ovvero per dirla a pane e salame, si costruiscono componenti tali da perforare al loro meglio in ambienti relativamente puliti, se cosi non fosse dovresti scegliere componenti adatti al caso specifico.
L'inquinamento da olii riducendo la vita presunta di un componente potrebbe intaccare le prestazioni complessive di sicurezza della mia macchina.
Questo non significa che non si può mai mettere un componente elettronico nelle vicinanze di un dispositivo idraulico (sarebbe il colmo), significa solo che bisogna usare quel minimo di ABC per sapere come comportarsi.

GiuseppeP
Messaggi: 35
Iscritto il: ven nov 25, 2016 8:55 am

Re: impianto elettrico e centralina oleodinamica

Messaggio da GiuseppeP » mer dic 12, 2018 2:56 pm

esatto! sono riuscito a far ragionare il costruttore, grazie anche alla prescrizione tecnica della EN60204!

Grazie a tutti ragazzi!

Rispondi