Messaggio da Gigio » gio dic 12, 2019 3:38 pm

Ciao a tutti,
leggo per la prima volta la UNI 16895 sulle cabine di verniciatura.
Se non ho capito male se riesco ad assicurare la giusta depressione in cabina (che si traduce in termini di velocità minima dell'aria punto 4.7.3.3.3) scopare la classificazione dell'esterno della cabina con estensione pari a 1 metro?!?!
Grazie Gigio

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8328
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: UNI 16895

Messaggio da Ugo Fonzar » ven dic 13, 2019 2:49 am

UNI EN 16985 (hai invertito una cifra)
io non la leggo così
(ma non l'ho studiata ti dico la verità)
le classificazioni sono in allegato B
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

antony
Messaggi: 485
Iscritto il: lun mar 20, 2006 11:33 am
Località: Portogruaro (VE)

Re: UNI 16895

Messaggio da antony » ven dic 13, 2019 12:27 pm

E' così, scompare 1 m di zona 2. Se in cabina hai concentrazioni < 10% LFL, nei condotti a valle della cabina non classifichi, anche se per il ventilatore dice di far riferimento alla EN 14986 - "Progettazione di ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive".
Occorre anche non superare i quantitativi massimi di vernice spruzzabile in 1 ora (ma è abbastanza facile stare sotto).