Ciao a tutti,

volevo il vs parere in merito alla applicazione della direttiva AtEx alle centrali termiche, a mio modesto avviso una centrale termica alimentata a metano con apparecchi a gas conformi al DPR 661/96 non va classificata e/o valutata ai sensi dell'AtEx. Ogni volta che si va in audit si torna però a discutere la cosa e io comincio ad avere dei dubbi.... quale è il vs parere?

Michele

Gigio
Messaggi: 741
Iscritto il: lun gen 18, 2010 10:35 am

Re: Centrali termiche e AtEx

Messaggio da Gigio » lun giu 03, 2019 12:55 pm

Concordo….aggiungo anche che con la nuova versione della 60079-10-1 vengono esclusi dal campo di applicazione della norma anche tutti gli impianti dotati di Dico e funzionanti in "bassa pressione" (non essendoci un termine chiaro per la definizione di bassa pressione io applico questa esclusione a tutto ciò che è in 7 specie…<40 mbar).

weareblind
Messaggi: 1640
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Centrali termiche e AtEx

Messaggio da weareblind » lun giu 03, 2019 4:58 pm

D'accordo con Gigio, purché sia uso riscaldamento e non tecnico, e vi sia tutta la documentazione di corredo.