asciugatura con ventilazione naturale di pezzi verniciati

Qui si discute del rischio di esplosione e dei prodotti in costruzione "antideflagrante"

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
emmora
Messaggi: 19
Iscritto il: gio lug 17, 2014 3:18 pm

asciugatura con ventilazione naturale di pezzi verniciati

Messaggio da emmora » lun feb 18, 2019 12:41 pm

Buongiorno,
ho eseguito la classificazione per un reparto di verniciatura spray di una carpenteria in cui vengono trattati pezzi voluminosi. Il reparto è organizzato in questo modo: n. 2 griglie di aspirazione a pavimento di potenzialità 24000 mc/h cadauna in funzionamento contemporaneo e n. 3 aperture permanenti da 1x1 m su unica parete a quota 8,50 m.
Il problema è questo: finita la verniciatura i pezzi restano in reparto per l'asciugatura in presenza della sola ventilazione naturale.
Come è possibile gestire le sorgenti di emissione? Ovvero come posso quantificare la formazione di vapori e gestirla con SW TNE? Forse mi sfugge qualcosa ...
Grazie

weareblind
Messaggi: 1658
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: asciugatura con ventilazione naturale di pezzi verniciat

Messaggio da weareblind » lun feb 18, 2019 7:48 pm

Grandi quanto? Perché le cabine di appassimento si realizzano con facilità...
We are blind to the world within us

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8396
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: asciugatura con ventilazione naturale di pezzi verniciat

Messaggio da Ugo Fonzar » mar feb 19, 2019 12:27 am

fai il calcolo immaginando la verniciatura come una pozza "sottile" e vedi che viene fuori
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

emmora
Messaggi: 19
Iscritto il: gio lug 17, 2014 3:18 pm

Re: asciugatura con ventilazione naturale di pezzi verniciat

Messaggio da emmora » mer feb 20, 2019 12:27 pm

la grandezza dei pezzi puo essere dell'ordine di 15x5x3 metri
provo a simulare la pozza sottile di quelle dimensioni oppure, visto che ho già classificato in fase di verniciatura, impongo di lasciare asciugare con aspirazione in funzione.
grazie

weareblind
Messaggi: 1658
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: asciugatura con ventilazione naturale di pezzi verniciat

Messaggio da weareblind » mer feb 20, 2019 6:59 pm

15x5 sono davvero grossi... fino a 5x5 di solito cerco di far realizzare cabine leggere in depressione, così grande no.
We are blind to the world within us

emmora
Messaggi: 19
Iscritto il: gio lug 17, 2014 3:18 pm

Re: asciugatura con ventilazione naturale di pezzi verniciat

Messaggio da emmora » ven feb 22, 2019 12:26 pm

ho risolto facendo tenere accesa l'aspirazione durante la fase di asciugatura

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8396
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: asciugatura con ventilazione naturale di pezzi verniciat

Messaggio da Ugo Fonzar » ven feb 22, 2019 8:35 pm

e se si dimenticano?
e se va via la corrente?
la zona c'è sempre ;)
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

Rispondi