Miscela per taglio al plasma

Qui si discute del rischio di esplosione e dei prodotti in costruzione "antideflagrante"

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
Gigio
Messaggi: 741
Iscritto il: lun gen 18, 2010 10:35 am

Miscela per taglio al plasma

Messaggio da Gigio » mar ott 30, 2018 1:45 pm

Ciao a tutti,
mi trovo a classificare un impianto di taglio al plasma alimentato da una miscela di Idrogeno e Argon (5% H2 - 95%Ar) le cui bombole sono etichettate e che la scheda di sicurezza classifica come "altamente infiammabile".

Non del tutto convinto sono andato a tirare fuori il diagramma ternario H2 - O2 e N2 (semplificando che al posto dell'argon nella bombola ci fosse azoto che è sempre un inerte) e simulando una emissione in atmsofera ho individuato la riga rossa indicata nella foto in allegato.
Possibile che nella realtà la miscela non sia infiammabile?

Dove mi sbaglio?
Grazie a tutti
Allegati
IMG_20181030_133748.jpg
IMG_20181030_133748.jpg (285.04 KiB) Visto 1216 volte

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8327
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Miscela per taglio al plasma

Messaggio da Ugo Fonzar » mer ott 31, 2018 12:17 am

a quelle concentrazioni lì mi pare siamo fuori dal campo di esplosività (fermo restando le tolleranza della miscela)
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

Gigio
Messaggi: 741
Iscritto il: lun gen 18, 2010 10:35 am

Re: Miscela per taglio al plasma

Messaggio da Gigio » sab nov 03, 2018 2:04 pm

Ho contattato il fornitore che alla mia domanda se fosse effettivamente infiammabile la miscela mi ha risposto che essendoci l'idrogeno dentro l'Adr gli impone di etichettarlo così!!!!!
Il paradosso è che il fornitore vende una miscela di idrogeno e azoto con le stesse percentuali di miscelazione (5-95%) senza etichettarla come infiammabile.
Mi appello ai guru dell'atex per capire il motivo….io non ci arrivo

weareblind
Messaggi: 1640
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Miscela per taglio al plasma

Messaggio da weareblind » sab nov 03, 2018 9:01 pm

ADR però è una legislazione, ATEX un'altra.
We are blind to the world within us

marzio
Messaggi: 767
Iscritto il: gio ago 24, 2006 8:49 am
Contatta:

Re: Miscela per taglio al plasma

Messaggio da marzio » sab nov 03, 2018 10:02 pm

Ciao Gigio
Questo è il diagramma di infiammabilità dell’idrogeno tratto da fonte affidabile [Rigas, F., & Amyotte, P. (2012). Hydrogen safety. CRC Press].
A spanne direi che la concentrazione 95-5 è proprio quella in base alla quale si può escludere la presenza di ATEX a seguito di rilascio.
La retta di riequilibrio non attraversa, infatti, il campo di infiammabilità.
Il gas, detto in altro modo, non è infiammabile.
Poi su quanto dice l’ADR alzo le mani. Non me ne intendo.
Ciao
Marzio
Allegati
Idrogeno_triangolare__1541278489_59257.jpg
Idrogeno_triangolare__1541278489_59257.jpg (48.4 KiB) Visto 1163 volte
Ing. Marzio Marigo

Gigio
Messaggi: 741
Iscritto il: lun gen 18, 2010 10:35 am

Re: Miscela per taglio al plasma

Messaggio da Gigio » dom nov 04, 2018 11:35 am

Grazie Marzio come sempre, in effetti stavo cercando un grafico più attendibile e questo sicuramente mi sarà molto prezioso.
Grazie anche di aver confermato la mia tesi, di fronte alla risposta del fornitore ero rimasto piuttosto sconcertato.
Ultimo chiarimento…. mi confermi che il mio ragionamento basato sul diagramma che mi hai girato è valido sia che la miscela sia di idrogeno con argon piuttosto che idrogeno con azoto? ovviamente con la stessa percentuale 5-95.

marzio
Messaggi: 767
Iscritto il: gio ago 24, 2006 8:49 am
Contatta:

Re: Miscela per taglio al plasma

Messaggio da marzio » dom nov 04, 2018 11:41 am

Si
Ciao
Marzio
Ing. Marzio Marigo

Rispondi