serbatoio di gasolio mobile

Riguarda gli aspetti tecnici (impianti, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, ecc.) della prevenzione incendi, compreso gli iter documentali

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
Gunter
Messaggi: 22
Iscritto il: lun feb 18, 2013 2:48 pm

serbatoio di gasolio mobile

Messaggio da Gunter » gio feb 20, 2020 6:01 pm

vecchia pratica di prev incendi ...
serbatoio di gasolio per rifornimento mezzi ad uso privato da 6000lt
un tempo classificato attività 18 del DM 16/02/1982

all'epoca dell'entrata in vigore del 151 i VVF riclassificano l'attività e la inseriscono come 13
fin qua tutto ok!
ma la riclassificano come 13.1.A
in realtà essendo gasolio dovrebbe essere 13.2.B!
il punto di infiammabilità del gasiolio per autotrazione è 55°C quindi non >65°C

ovviamente il problema nasce adesso perchè la cisterna va spostata e modificato il lay out...

a questo punto mi sa che mi tocca fare anche l'esame progetto...

weareblind
Messaggi: 1658
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: serbatoio di gasolio mobile

Messaggio da weareblind » ven feb 21, 2020 6:59 pm

No, hanno ragione loro.
Vedi Circolare 27 dicembre 2013, n. 17382, per cui specificamente il gasolio per contenitori-distributori mobili di carburante è di categoria C.
We are blind to the world within us