Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo

Riguarda gli aspetti tecnici (impianti, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, ecc.) della prevenzione incendi, compreso gli iter documentali

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
Alessio T
Messaggi: 29
Iscritto il: mer feb 28, 2018 9:40 am

Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo

Messaggio da Alessio T » sab ago 17, 2019 6:47 pm

Buonasera, per il codice di prevenzione incendi, puo' essere considerato compartimento a prova di fumo un compartimento dotato solamente di aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza ?
Leggendo la definizione, sembrerebbe di no in quanto sembra considerare solo i sistemi SEFC mentre leggendo il capitolo S8, invece sembra di si.
Grazie

weareblind
Messaggi: 1663
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo

Messaggio da weareblind » dom ago 18, 2019 9:14 am

G.1.8 Compartimentazione
6. Di tipo a prova di fumo (o a prova di fumo): locuzione che indica la capacità di un compartimento di limitare l'ingresso di fumo generato da incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti.
Non c'è mica scritto, nelle definizioni, che devi avere EFC.
We are blind to the world within us

Alessio T
Messaggi: 29
Iscritto il: mer feb 28, 2018 9:40 am

Re: Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo

Messaggio da Alessio T » lun ago 19, 2019 11:16 am

Se leggi solo la definizione di "a prova di fumo" certo che no. Ma:

S.3.5.4 Compartimento a prova di fumo
1. Per essere considerato a prova di fumo in caso di incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti, il compartimento deve essere realizzato in modo da garantire una delle seguenti misure antincendio aggiuntive verso i compartimenti comunicanti dai quali si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo:
a. il compartimento è dotato di un sistema di pressione differenziale progettato, installato e gestito secondo
la regola dell’arte, in conformità alle norme adottate dall’ente di normazione nazionale;
Nota L’elenco, non esaustivo, delle norme e documenti tecnici adottati dall’ente di normazione nazionale è reperibile nel paragrafo S.3-12.
b. i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo sono dotati di SEFC che mantengono i fumi al di sopra dei varchi di comunicazione (Capitolo S.8);
c. il compartimento e dotato di SEFC, i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo sono dotati di SEFC (Capitolo S.8);

weareblind
Messaggi: 1663
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo

Messaggio da weareblind » lun ago 19, 2019 3:58 pm

Appunto, S.3.5.4 rimanda, per una delle soluzioni conformi, a S.8. In particolare S.8.1.2 riporta:
3. Si distinguono: SEFC ad evacuazione naturale (SENFC) e SEFC ad evacuazione forzata (SEFFC).

A seguire:

S.8.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
1. Deve essere installato sistema di evacuazione di fumi e calore (SEFC), naturale (SENFC) o forzato (SEFFC), progettato, installato e gestito in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale

S.8.5 riporta poi come deve essere fatto.

Quindi, a ritroso: S.8.5 dice come si fa un SENFC, che è un SEFC secondo S.8.4.2, che soddisfa S.3.5.4 lettera c) e quindi crea un compartimento a prova di fumo, il che è coordinato con la definizione G.1.8 che non chiede infatti un EFC secondo UNI 9494.
We are blind to the world within us

Alessio T
Messaggi: 29
Iscritto il: mer feb 28, 2018 9:40 am

Re: Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo

Messaggio da Alessio T » lun ago 19, 2019 5:39 pm

Scusami:
S.3.5.4 dice che il compartimento deve avere SEFC.
S.8.1.1 dice che : " A differenza dei SEFC, correttamente dimensionati, lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza non ha la
funzione di creare un adeguato strato libero dai fumi durante lo sviluppo dell’incendio ma solo quello di
facilitare l’opera di estinzione dei soccorritori." quindi il fatto che dica a differenza dei SEFC significa che i sistemi di smaltimento di fumo e calore di emergenza non sono considerati SEFC.
E leggendo quello che effettivamente fanno cioè " non hanno la funzione di creare un adeguato strato libero dai fumi durante lo sviluppo dell’incendio ma solo quello di facilitare l’opera di estinzione dei soccorritori" , non combacia con quanto scritto in S.3.5.4 cioè " ....SEFC che mantengono i fumi al di sopra dei varchi di comunicazione " anche se questo effettivamente è scritto nella lettera B e non in C ma secondo me è una cosa voluta per non avere una ripetizione.
Anche perchè effettivamente il fumo che proviene da un compartimento adiacente che entra in un compartimento con solo elementi basso fondenti o di immediata rimozione (quindi sistemi di smaltimento di fumo e calore di emergenza), non riesce a fondere tali elementi e quindi non è possibile realizzare uno strato libero dai fumi.

weareblind
Messaggi: 1663
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo

Messaggio da weareblind » mer ago 21, 2019 6:48 pm

S.3.5.4 chiede che i compartimenti adiacenti siano dotati SEFC, e rimanda a capitolo S.8.
Il citato S.8.1.1 riguarda lo smaltimento di fumo e calore di emergenza, che non ha la funzione di generare uno strato libero durante lo sviluppo dell'incendio, ma solo di aiutare i soccorritori. In altre parole S.8.1.1 non riguarda gli SEFC, e per quello leggiamo "a differenza degli SEFC".
Invece S.8.1.2 riguarda gli SEFC.
S.8.1.2.3 ci dice che un SENFC è uno dei due SEFC
Nelle soluzioni ordinarie, S.8.2 prevede un livello di prestazione II, soddisfatto da S.8.4.1, che chiede solo smaltimento di emergenza e che porta a S.8.5 (che infatti è denominato smaltimento emergenza).
Quindi hai ragione, anche se risulta in contrasto con G.1.8
We are blind to the world within us

Alessio T
Messaggi: 29
Iscritto il: mer feb 28, 2018 9:40 am

Re: Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo

Messaggio da Alessio T » lun ago 26, 2019 7:40 am

Perfetto grazie

Rispondi