calcolo del carico di incendio

Riguarda gli aspetti tecnici (impianti, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, ecc.) della prevenzione incendi, compreso gli iter documentali

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
conte
Messaggi: 2
Iscritto il: ven set 28, 2018 11:23 am

calcolo del carico di incendio

Messaggio da conte » ven set 28, 2018 1:55 pm

Buona sera a tutti,
Sto cercando di redigere il progetto di un deposito di conserva di pomodoro, e, per il calcolo del carico di incendio, escludendo pallet, film estensibili e altri imballaggi ho il dubbio sui contenitori (tetrapack) anche inferiori ad un litro contenenti il sugo di pomodoro.
Secondo voi và inserito il peso del tetrapack che è pieno di una soluzione con una buona componente di acqua?
E se si và inserito scomponendolo in carta, polietilene e alluminio?


grazie

weareblind
Messaggi: 1663
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: calcolo del carico di incendio

Messaggio da weareblind » ven set 28, 2018 3:02 pm

Sicuramente devi scomporre e prendere solo il combustibile. Purtroppo, anche se fisicamente è scorretto, non puoi detrarre l'acqua.
We are blind to the world within us

conte
Messaggi: 2
Iscritto il: ven set 28, 2018 11:23 am

Re: calcolo del carico di incendio

Messaggio da conte » ven set 28, 2018 4:04 pm

Mi spiego meglio, il tetrapack, che in un ipotetico scenario di incendio, potrebbe essere spento dalla soluzione acquosa fuoriuscita è da inserire nel calcolo del carico di incendio ?

grazie ancora poi non insisto più!

weareblind
Messaggi: 1663
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: calcolo del carico di incendio

Messaggio da weareblind » ven set 28, 2018 6:18 pm

Eh ma ti ho capito bene. E la risposta è no. Normativamente no. Poi, fisicamente accadrà ciò, ma non te lo puoi spendere.
Mi è già capitata la stessa situazione.
We are blind to the world within us

andrea.ciresa
Messaggi: 46
Iscritto il: mar mag 23, 2017 11:55 am

Re: calcolo del carico di incendio

Messaggio da andrea.ciresa » mar ott 02, 2018 10:51 am

conte ha scritto:Buona sera a tutti,
Sto cercando di redigere il progetto di un deposito di conserva di pomodoro, e, per il calcolo del carico di incendio, escludendo pallet, film estensibili e altri imballaggi ho il dubbio sui contenitori (tetrapack) anche inferiori ad un litro contenenti il sugo di pomodoro.
Secondo voi và inserito il peso del tetrapack che è pieno di una soluzione con una buona componente di acqua?
E se si và inserito scomponendolo in carta, polietilene e alluminio?


grazie

Conte,domanda da profanno: perchè escludi i pallet?
di fatto non fanno parte dei materiali che possono concorrere al conteggio?

grazie
Andrea

weareblind
Messaggi: 1663
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: calcolo del carico di incendio

Messaggio da weareblind » mar ott 02, 2018 3:19 pm

Esclusi nel senso che di quelli il PCI lo sa, credo.
We are blind to the world within us