Collari REI autorimessa

Riguarda gli aspetti tecnici (impianti, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, ecc.) della prevenzione incendi, compreso gli iter documentali

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
mulder80
Messaggi: 3
Iscritto il: mar dic 13, 2016 3:47 pm

Collari REI autorimessa

Messaggio da mulder80 » lun set 10, 2018 8:04 am

Buongiorno a tutti,
in un'autorimessa soggetta devo produrre i certificati dich.prod relativi a dei collari antincendio da piazzare su tubazioni plastiche (scarichi acqua) che attraversano pareti e solai REI.
Domanda: se ci sono tubi che transitanto all'interno dei singoli box, e attraversano da box a box, essendo le pareti interne box REI30, devo mettere i collari ? Se si come credo, su ambo le pareti?
Grazie!

weareblind
Messaggi: 1663
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Collari REI autorimessa

Messaggio da weareblind » lun set 10, 2018 9:50 am

Mai fatto. Poiché il garage ha la basculante in metallo, non è un compartimento. E' vero che lo scopo è preservare, almeno inizialmente, una auto dall'altra, e quindi in astratto dovresti su entrambi i lati.
We are blind to the world within us

mulder80
Messaggi: 3
Iscritto il: mar dic 13, 2016 3:47 pm

Re: Collari REI autorimessa

Messaggio da mulder80 » lun set 10, 2018 9:54 am

Se però andiamo a vedere la "teoria", abbiamo pareti di suddivisione tra box con tanto di cert rei (REI30), attraversate da tubazioni che vanno a vanificare il grado rei che perderebbe di significato..

weareblind
Messaggi: 1663
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Collari REI autorimessa

Messaggio da weareblind » lun set 10, 2018 10:17 am

E lo so. Norma vetusta: di REI non c'è nulla, con la basculante che in 5 minuti cadrà.
Quindi, nella forma è tutto chiaro: collare su entrambi i lati e DICH PROD di professionista antincendio. Nella sostanza, mi fa un po' ridere.
Senti me: fallo, così ti fai pagare. Che una fatturina non si nega a nessuno.