Uscite emergenza chiuse a chiave

Riguarda gli aspetti tecnici (impianti, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, ecc.) della prevenzione incendi, compreso gli iter documentali

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
antony
Messaggi: 486
Iscritto il: lun mar 20, 2006 11:33 am
Località: Portogruaro (VE)

Uscite emergenza chiuse a chiave

Messaggio da antony » ven mar 09, 2018 4:11 pm

In una piccola comunità per utenti psichiatrici, si vorrebbero tenere chiuse a chiave le uscite di emergenza, con chiavi conservate al collo degli operatori con un nastrino. Tutti gli operatori sono informati ed addestrati sulle modalità di apertura.

1) Si può? Io direi di si, applicando per analogia il punto 4.9 del D.M. 18/09/02:

“Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, é consentita l’adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza”.


2) Il punto 1.5.7 all. IV del D.Lgs. n. 81/08 dice:
“Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.”

Come procedere con autorizzazione? Con comando VVF o PSAL?

Grazie

weareblind
Messaggi: 1658
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Uscite emergenza chiuse a chiave

Messaggio da weareblind » ven mar 09, 2018 5:27 pm

Se attività soggetta, si VV.F.
Se no, decisione interna.
We are blind to the world within us

antony
Messaggi: 486
Iscritto il: lun mar 20, 2006 11:33 am
Località: Portogruaro (VE)

Re: Uscite emergenza chiuse a chiave

Messaggio da antony » ven mar 09, 2018 9:04 pm

Cioè se non soggetta ai VVF, non occorre autorizzazione da organo vigilanza?

weareblind
Messaggi: 1658
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Uscite emergenza chiuse a chiave

Messaggio da weareblind » dom mar 11, 2018 11:16 am

Esatto, ma perché tu hai, giustamente, scritto "per analogia". Quindi, se non sei soggetto a prevenzione incendi, e manco sei nel campo di applicazione del decreto, lo decidi internamente.
We are blind to the world within us

antony
Messaggi: 486
Iscritto il: lun mar 20, 2006 11:33 am
Località: Portogruaro (VE)

Re: Uscite emergenza chiuse a chiave

Messaggio da antony » dom mar 11, 2018 3:16 pm

Uhhmm, però sono soggetto all'81 ed il punto 1.5.7 all. IV dell'81 dice:
“Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.”
Parrebbe che si 81 = serve autorizzazione per chiudere a chiave. O sbaglio?

weareblind
Messaggi: 1658
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Uscite emergenza chiuse a chiave

Messaggio da weareblind » dom mar 11, 2018 8:55 pm

Mah, quel comma, generalista, è pensato per tutti. Il caso tuo è molto particolare. In questo caso sono appunto i lavoratori ad avere le chiavi, ma non ho mai avuto clienti simili.
We are blind to the world within us

antony
Messaggi: 486
Iscritto il: lun mar 20, 2006 11:33 am
Località: Portogruaro (VE)

Re: Uscite emergenza chiuse a chiave

Messaggio da antony » lun mar 12, 2018 10:29 am

Ok, grazie mille.

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8394
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Uscite emergenza chiuse a chiave

Messaggio da Ugo Fonzar » lun mar 12, 2018 7:47 pm

concordo con weareblind
ma pensando al caso in esame
oltre ai VVF competenti di sicuro
direi che un ok anche dall'asl non sarebbe male (non so se te lo daranno...)
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

weareblind
Messaggi: 1658
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Uscite emergenza chiuse a chiave

Messaggio da weareblind » lun mar 12, 2018 8:04 pm

Non credo.
We are blind to the world within us

ironFL
Messaggi: 215
Iscritto il: gio mag 15, 2014 2:56 pm
Località: Udine

Re: Uscite emergenza chiuse a chiave

Messaggio da ironFL » lun mar 12, 2018 8:52 pm

Concordo con weareblind ma accertati di verificare che non vi siano norme regionali che regolino eventuali aspetti autorizzativi che ti facciano rientrare nell'ambito di applicazione di quel comma dell'81.
Te lo dico perché in FVG ad esempio gran parte delle strutture ospitanti persone psichiatriche sono soggette ad une legge regionale che prevede autorizzazione e vigilanza da parte di specifica commissione ASL (in quanto rientrano tra le strutture sanitarie).
Autorizzazione e vigilanza che prevede specificatamente la trattazione anche di aspetti di sicurezza impiantistica e quanto applicabile dell'81/08.

weareblind
Messaggi: 1658
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Uscite emergenza chiuse a chiave

Messaggio da weareblind » lun mar 12, 2018 9:01 pm

Troppi friulani, venerdì mi faccio un frico, m'è venuto desiderio.
We are blind to the world within us

Rispondi