Requisito EI per muratura non portante in laterizio

Messaggio da emmora » ven nov 11, 2016 6:32 pm

Un cordiale saluto a tutti.
Espongo il problema:
Muratura non portante esposta al fuoco su di un lato, realizzata con blocchi in laterizio aventi percentuale di foratura <55% e 3 cm di intonaco su lato esposto al fuoco di altezza 4,45 m.
Non è possibile applicare la tabella D.4.1 del DM 16 febbraio 2007 in quanto essa è valida per altezze inferiori a 4 m.
La circolare 1968 del 15 Febbraio 2008 si riferisce a pareti portanti con h <8m e h/s<20, pertanto, essendo la muratura non portante, tale documento non risulta applicabile.
Mi pare di capire inoltre che non risulti possibile applicare le tabelle degli eurocodici per le murature non portanti.
In sostanza, non avendo elementi di irrigidimento che riducano la luce al di sotto dei 4 m, dovrei riqualificare la parete con pannellature o mezzi similari.
E' corretto?
Esiste una via di uscita alternativa?
Grazie.

weareblind
Messaggi: 1672
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Requisito EI per muratura non portante in laterizio

Messaggio da weareblind » sab nov 12, 2016 1:55 pm

Perché non puoi usare gli Eurocodici?
We are blind to the world within us