Attività 77 e attivtà 71 DPR 151/2011

Riguarda gli aspetti tecnici (impianti, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, ecc.) della prevenzione incendi, compreso gli iter documentali

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
Jacoante
Messaggi: 22
Iscritto il: lun giu 17, 2013 4:24 pm

Attività 77 e attivtà 71 DPR 151/2011

Messaggio da Jacoante » gio nov 14, 2013 12:12 pm

Buongiorno,

chiedo gentilmente Vs. opinione sull'inquadramento delle attività in oggetto:
più precisamente un edificio ad uso uffici (quindi civile da definizione di estimo) ha altezza in antincendio maggiore di 24 metri e ospita più di 300 persone.

E' soggetto sia per l'attività 71 che per la 77?
Il dubbio nasce dal fatto che quest'ultima (att. 77) parla ora di "edifici civili" e non "di civile abitazione" come la ex. 94).

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8396
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Attività 77 e attivtà 71 DPR 151/2011

Messaggio da Ugo Fonzar » gio nov 14, 2013 7:24 pm

la 77 di sicuro...
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com