 Voce 74 DPR 151: Imp. prod. calore 
Autore Messaggio

Iscritto il: lun feb 14, 2011 6:14 pm
Messaggi: 61
Messaggio Voce 74 DPR 151: Imp. prod. calore
Se un'azienda, per la propria attività ha bisogno di una caldaia, per esempio, da 150kw, mi confermate che non può installare due caldaie da 80 kw per bypassare la voce di rischio 74 che indica in 116kw il limite della potenzialità dell'impianto?

Se i due generatori da 80 kw fossero collocati non nello stesso locale tecnico ma in locali diversi?

_________________
Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare (Oscar Wilde)


ven mar 30, 2012 8:35 am
Profilo
Site Admin

Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Messaggi: 6057
Località: Aquileia
Messaggio Re: Voce 74 DPR 151: Imp. prod. calore
due locali diversi e separati almeno da un disimpegno antincendio
allora sei sotto i 116 kW
leggi qui
DM 12.04.96
Cita:
Art. 1. - Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kCal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi descritti nell'art. 2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo A, le stufe catalitiche, i nastri radianti e gli inceneritori.
2. Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.

_________________
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com


ven mar 30, 2012 11:53 am
Profilo WWW

Iscritto il: lun feb 14, 2011 6:14 pm
Messaggi: 61
Messaggio Re: Voce 74 DPR 151: Imp. prod. calore
hvala :)

_________________
Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare (Oscar Wilde)


ven mar 30, 2012 12:17 pm
Profilo
Site Admin

Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Messaggi: 6057
Località: Aquileia
Messaggio Re: Voce 74 DPR 151: Imp. prod. calore
bitte ;)

_________________
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com


ven mar 30, 2012 12:43 pm
Profilo WWW

Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Messaggi: 617
Località: Como
Messaggio Re: Voce 74 DPR 151: Imp. prod. calore
Confermo, anche se il disimpegno non è detto che serva e anche se il DM 12 aprile 1996 per impianti di produzione, come quelli di cui si parla (vutecco ci dice "per l'attività"), non è in teoria applicabile.

_________________
We are blind to the world within us


dom apr 01, 2012 1:42 pm
Profilo

Iscritto il: lun feb 14, 2011 6:14 pm
Messaggi: 61
Messaggio Re: Voce 74 DPR 151: Imp. prod. calore
Se quindi l'azienda in esame, per il riscaldamento del magazzino che contiene grandi quantità di lamiere, optasse per più impianti tipo Robur, ovvero con bruciatore esterno a gas e radiatore interno, potrebbe evitare di incorrere nella voce 74.

Ovvero, più bruciatori esterni al fabbricato, posti a circa 20 m l'uno dall'altro, possono essere considerati separati (da disimpegni antincendio)?

_________________
Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare (Oscar Wilde)


mar apr 10, 2012 3:56 pm
Profilo
Site Admin

Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Messaggi: 6057
Località: Aquileia
Messaggio Re: Voce 74 DPR 151: Imp. prod. calore
da quanto mi risulta sono
separati e non si sommano

ora la parola agli esperti...

_________________
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com


mar apr 10, 2012 4:11 pm
Profilo WWW

Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Messaggi: 617
Località: Como
Messaggio Re: Voce 74 DPR 151: Imp. prod. calore
Ugo ha ragione. Se il bruciatore è esterno e NON ci sono più bruciatori raggruppati in una unica nicchia/armadio esterni, non si sommano. 20 metri sono grasso che cola.

_________________
We are blind to the world within us


ven apr 13, 2012 12:50 pm
Profilo
Site Admin

Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Messaggi: 6057
Località: Aquileia
Messaggio Re: Voce 74 DPR 151: Imp. prod. calore
con il parere di weareblind quindi abbiamo chiuso il tutto, giusto?

_________________
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com


ven apr 13, 2012 12:52 pm
Profilo WWW

Iscritto il: lun feb 14, 2011 6:14 pm
Messaggi: 61
Messaggio Re: Voce 74 DPR 151: Imp. prod. calore
Nella migliore tra le più rosee aspettative
:D

_________________
Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare (Oscar Wilde)


mar apr 17, 2012 9:55 am
Profilo
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 10 messaggi ] 


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010