Progetto Impianto Rilevazione Fumi

Riguarda gli impianti elettrici (forza motrice, illuminazione, ...)

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
Jacoante
Messaggi: 22
Iscritto il: lun giu 17, 2013 4:24 pm

Progetto Impianto Rilevazione Fumi

Messaggio da Jacoante » gio mag 28, 2015 2:42 pm

Buongiorno a tutti,

il DM 37/08 al suo art. 5 comma 2 lettera h) indica l'obbligo del progetto per impianti di rivelazione se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Come interpretate tale comma? Devono essere soddisfatte entrambe le ipotesi (attività soggetta a CPI e n° di apparecchi dai 10 in su) per far si che scatti l'obbligo del progetto o ne basta anche una sola delle due?
Mi trovo a dover fare un impianto con meno di 10 apparecchi ma in attività soggetta a CPI....il progetto ci vuole lo stesso?

mansumarco
Messaggi: 27
Iscritto il: lun mag 28, 2007 1:53 pm
Contatta:

Re: Progetto Impianto Rilevazione Fumi

Messaggio da mansumarco » gio mag 28, 2015 4:14 pm

Salve Jacoante,

io la leggo così:
Ci vuole il progetto nel caso in cui l'impianto di rivelazione è inserito in un'attività soggetta al rilascio del CPI (anche quando c'è solo un rivelatore).
Ci vuole il progetto sempre nel caso in cui i rivelatori siano 10 o più.
Non serve il progetto se devi mettere 9 rivelatori in un'attività che non prevede il rilascio del CPI.

Leggendo anche TNE aprile 2008 pag. 8, mi conforta:
"GLi impianti di rivelazione incendio sono soggetti all'obbligo di progetto, da parte di un professionista iscritto all'albo, quando sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi OPPURE quando l'impianto comprende almeno 10 rivelatori."

Quindi, nel tuo caso, ci vuole il progetto. :? :wink:
ing. Marco Mansutti

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8396
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Progetto Impianto Rilevazione Fumi

Messaggio da Ugo Fonzar » gio mag 28, 2015 10:54 pm

grazie Marco!
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

weareblind
Messaggi: 1658
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Progetto Impianto Rilevazione Fumi

Messaggio da weareblind » ven mag 29, 2015 8:46 pm

Scusa Jacoante, ma in italiano è chiaro: "comunque", ovvero a prescindere da qualsiasi altra considerazione, se hai almeno 10 rilevatori. Progetto sicuro. Ciao!
We are blind to the world within us