Messaggio da lecimpianti » gio lug 25, 2019 9:33 pm

Salve,
ho una fornitura trifase con Icc di 10 KA.
Essendo il quadro elettrico generale posto ad appena 1 metro dal contatore, il P.d.I. dei vari interruttori posti in esso deve necessariamente essere da 10 KA?
Oppure potrebbe andare bene solo il generale da 10 KA e i restanti interruttori da 6KA?

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8273
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Potere di interruzione

Messaggio da Ugo Fonzar » ven lug 26, 2019 11:52 am

aspettando qualche boss dell'elettrotecnica
rispolvero le mie vecchie nozioni

basta il primo da 10 kA

PS: ma è un contatore in BT?
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

lecimpianti
Messaggi: 19
Iscritto il: dom apr 05, 2015 12:15 am

Re: Potere di interruzione

Messaggio da lecimpianti » ven lug 26, 2019 11:24 pm

Ugo Fonzar ha scritto:
ven lug 26, 2019 11:52 am
aspettando qualche boss dell'elettrotecnica
rispolvero le mie vecchie nozioni

basta il primo da 10 kA

PS: ma è un contatore in BT?
Si è una fornitura in BT.
Nel quadro elettrico verranno installati interruttori sia a 4 poli (3F+N) sia a 2 poli (F/N)

antony
Messaggi: 482
Iscritto il: lun mar 20, 2006 11:33 am
Località: Portogruaro (VE)

Re: Potere di interruzione

Messaggio da antony » sab lug 27, 2019 12:56 pm

Se guardi le tabelle di filiazione dei magnetotermici (ogni costruttore ha le sue), troverai che di solito un interruttore da 10 kA "protegge" per back-up (o filiazione) gli int. a valle da 6 kA. Se posso inserire un riferimento, su TNE aprile 2011 pag. 17 è spiegato in modo molto chiaro.

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8273
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Potere di interruzione

Messaggio da Ugo Fonzar » lun lug 29, 2019 7:17 am

perfetto antony grazie
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

lecimpianti
Messaggi: 19
Iscritto il: dom apr 05, 2015 12:15 am

Re: Potere di interruzione

Messaggio da lecimpianti » ven ago 09, 2019 11:37 pm

Vi ringrazio per le informazioni

Rispondi