Ripristino tubazione antincendio

Messaggio da Gigio » ven ago 10, 2018 12:16 pm

Ciao a tutti, mi trovo nelle seguente situazione:
- rete idrica antincendio progettata nel 2001;
- in un'area dove era previsto da progetto una tubazione fuoriterra da 2" ho un tubo in pead interrato che ha subito 2 rotture molto ravvicinate (profondità di interramento di circa 30 cm con passaggio di camion a circa 6 metri per cui propendo per una sollecitazione in flessione del tubo che ha generato le rotture)
- mi chiedono di sostituire il tubo esistente con un tubo aereo da 2" che gira dentro al capannone.

Considerando che non muovo nessun idrante e li alimento solo con un nuovo tubo (ripristinando la situazione prevista a progetto) c'è bisogno di un progetto?
A me sembra interpretabile come una manutenzione straordinaria….che ne dite?
Grazie e buone ferie per chi se le sta godendo

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8221
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Ripristino tubazione antincendio

Messaggio da Ugo Fonzar » sab ago 18, 2018 9:24 pm

mi sembrano 30 cm pochino...
ok per manutenzione straordinaria
attenzione sempre ai "difetti palesi" del progetto precedente...
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

weareblind
Messaggi: 1595
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Ripristino tubazione antincendio

Messaggio da weareblind » dom ago 19, 2018 7:45 am

Confermo. Io una lettura alla UNI 10779 la darei.
We are blind to the world within us