Rete idrica antincendio per "geodetico"

Messaggio da Gigio » ven gen 20, 2017 11:38 am

Ciao a tutti, sto progettando la rete idrica antincendio per un geodetico (edificio fisso analogo a un copri scopri) realizzato in un piazzale di interscambio treni-camion.
Ovviamente l'edificio non è riscaldato e le "pareti" sono realizzate con i classici teli stile copri scopri.
Dovendo installare due UNI 45 nel centro dell'edificio avrei voglia di far passare un tubo sotto alla pavimentazione (adeguatamente protetto per sostenere i carichi) e far uscire il tubo solo in corrispondenza delle colonne a cui mi attaccherò per installare gli idranti.
Secondo voi è compatibile con il punto 7.1.8 della UNI 10779 Tubazioni interrate
"E' vietata l'installazione di tubazioni al di sotto di edifici o strutture che ne impediscano il raggiungimento in caso di guasto salvo adozione di specifici provvedimenti quali l'installazione in cunicolo ispezionabile o simili"
Installare la tubazione fuori terra (anche se coibentata) mi preoccupa per il freddo prolungato.
Grazie Gigio

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8221
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Rete idrica antincendio per "geodetico"

Messaggio da Ugo Fonzar » sab gen 21, 2017 3:09 pm

installa fuori terra con strisce termoriscaldanti e via
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

weareblind
Messaggi: 1595
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Rete idrica antincendio per "geodetico"

Messaggio da weareblind » sab gen 21, 2017 6:20 pm

Purtroppo secondo me non è compatibile.