Messaggio da antony » gio ott 25, 2007 5:53 pm

Come calcolare la portata di effluenti che emette un camino di un generatore di calore? Il dato serve per l'autorizzazione all'emissione in atmosfera (D. Lgs. 152/06). Nei cataloghi dei bruciatori non c'è nulla........... :cry:

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8328
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Messaggio da Ugo Fonzar » gio ott 25, 2007 6:03 pm

prova sulle UNI 9615 (vecchia) o UNI EN 13384-3:2006