DEPRESSIONE LOCALE DI 5 PA

Riguarda gli impianti meccanici (aeraulici, termici, antincendio, ...)

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
andquattrocchi
Messaggi: 27
Iscritto il: lun feb 18, 2013 9:07 pm

DEPRESSIONE LOCALE DI 5 PA

Messaggio da andquattrocchi » ven ott 23, 2015 5:55 pm

Buonasera a tutti,
grazie in anticipo per ogni vostro aiuto.

Sto impazzendo.
Dovrei progettare un impianto tutta aria esterna per sala operatoria e mi chiedono di avere porte stagne con membrana a chiusura ed ovviamente impianto senza ricircolo con 5 Pa di depressione.

Stanza di 30 mq ed altezza di metri 3. volume 90 mq
Portata da immettere 20 vol/h ossia 1800 mc/h.
fin qui tutt bene.. ora dovendo mettere a depressione il locale di 5 Pa mi chiedo..

quale deve essere la portata di estrazione calcolano il locale come stagno ossia senza finestre e/o trafilature attraverso le porte?

Esiste una qualche formula per poter calcolare questa depressione.
1pa=1 N/mq=0.1 Kg/mq ossia 5 Pa=5N/mq=0.5 kg/mq

ho provato a fare i conti ossia:
0.5 kq aria per ogni mq ossia 0.5*30=15 kg aria che a T ipotetica di 0°C ha una densità p=1.29kg/mc da cui poi prenderei i mc necessari ai 5 Pa ossia mc=15kg aria/1.29 (densità) ottenendo 11.62 mc

ma cghe ci faccio con questi mc? non ho i mc/h!!!
Da siti e letteratura si evince che 1 Pa è equiparabile ad 1 vol/h..
Ipotesi allora: se immetto 6 vol/h ne devo estrarre 11 (6 immissione+5 estrazione dovuti ai 5 Pa)?

In attesa

Grazie

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8221
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: DEPRESSIONE LOCALE DI 5 PA

Messaggio da Ugo Fonzar » ven ott 23, 2015 11:52 pm

leggendo qui http://www.unipd-org.it/rls/Lineeguida/ ... atorie.pdf
cita la UNI EN ISO 14644-4 (che non ho)

qui a pag. 4 qualche aiuto http://www.pronto-casa.it/public/normat ... tifumo.pdf

qui anche qualche utile consiglio http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=12296


ciao
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

Rispondi