Progettazione impianto condizionamento

Inviato: mer lug 04, 2012 11:14 am
da vutecco
Buongiorno,
nel caso in cui un'azienda ubicata in una zona classificata sismica di grado 1, 2 o 3 richiedesse un nuovo impianto di condizionamento che preveda l'installazione sul tetto di macchinari di particolare peso, al progettista (o comunque al titolare dell'attività) viene richiesta la verifica sismica del fabbricato alla luce dei nuovi carichi gravanti sul tetto?
Grazie.

Re: Progettazione impianto condizionamento

Inviato: dom lug 05, 2015 2:36 pm
da Ugo Fonzar
sono "parti non strutturali" ma influiscono molto sulla dinamica dell'edificio... forse è meglio chieder allo strutturista...

Re: Progettazione impianto condizionamento

Inviato: mar ago 04, 2015 10:46 am
da SerafinoF
Dipende davvero molto dal tipo di macchinari ma, anche avendo trattato grossi macchinari (ed intendo grossi davvero) non si è mai notata una loro incidenza sul comportamento dell'edificio al sisma ma c'è sempre una prima volta.
Diverso è invece l'effetto che il sisma potrebbe avere sui macchinari che, a mio avviso, deve sempre essere valutato.
Certamente la resistenza statica e dinamica (vibrazioni in particolare) della superficie di posa devono essere verificate e devono essere presi in considerazioni i rischi "collaterali" da sisma, come per esempio disaggi e percorsi delle tubazioni che contengono fluidi pericolosi, oppure la caduta dall'alto per distacco di certi parti della macchine od ancora la perdita di stabilità per deterioramento degli ancoraggi (e poi magari altro ancora).

In ogni caso direi che il titolare dell'attività deve (anche aiutato da collaboratori) valutare l'impatto dell'installazione sull'edificio.