Chiarimento su pressione esercizio impianto

Riguarda gli impianti meccanici (aeraulici, termici, antincendio, ...)

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
Dastardly
Messaggi: 137
Iscritto il: dom nov 14, 2010 1:45 pm
Località: Novi Ligure (AL)

Chiarimento su pressione esercizio impianto

Messaggio da Dastardly » mer mag 30, 2012 5:24 pm

Salve a tutti,

sono a chiedervi un chiarimento su come valutare la pressione di esercizio o meglio di pressurizzazione di un impianto ad acqua surriscaldata.
L'attenzione è da porre sul fatto che trattandosi di acqua surriscaldata, per evitare la vaporizzazione della stessa e la conseguente e disatrosa formazione di vapore, si deve mantenere in ogni punto dell'impianto una pressione di esercizio sicuramente maggiore della pressione di saturazione dell'acqua alla massima temperatura di lavoro.

Ora su alcune trattazioni di costruttori e una vecchia trattazione della Jucker è riportato il calcolo della pressione di pressurizzazione del vaso di espansione ed è valutato così:

Pesercizio =
Psaturazione alla Tmax di esercizio + Altezza idrostatica sopra il vaso + fattore sicurezza (10%)


Vi risulta?
Grazie

Rispondi