Gruppo di continuità (UPS) con dich. CE non conforme

Discussioni relative all'iter CE previsto dalle direttive di prodotto, in particolare dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010

Moderatore: Ugo Fonzar

Rispondi
silverKTM
Messaggi: 1
Iscritto il: mer mag 21, 2014 8:10 am

Gruppo di continuità (UPS) con dich. CE non conforme

Messaggio da silverKTM » mer mag 21, 2014 3:16 pm

Dove lavoro, abbiamo acquistato un UPS da 10 kVA ma la dichiarazione di conformità (dico) CE è risultata mancante della conformità alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (CEM) e Direttiva RoHS. Inoltre l'unica Direttiva citata, Bassa Tensione (BT), porta riferimenti a norme superate.
Abbiamo chiesto al fornitore di mandarci la dico conforme ma questi ha risposto inviando di nuovo la stessa dico con allegati alcuni test report e scrivendo che per ogni chiarimento era meglio rivolgersi al suo fornitore di Taiwan, perchè "noi non siamo competenti di queste cose".
Minacciandoli di rendere l'UPS, abbiamo ricevuto oggi una dico alle Direttive CEM e BT.
Ritengo che dopo tale comportamento, il fornitore non sia più credibile e che il prodotto non sia conforme alla sicurezza. Vorrei convincere l'azienda a renderlo comunque e per questo vorrei un Vs consiglio su come procedere.

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8148
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Gruppo di continuità (UPS) con dich. CE non conforme

Messaggio da Ugo Fonzar » mer mag 21, 2014 9:40 pm

art. 70 co. 1 del D.Lgs. 81/08
1. ... le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di
prodotto

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 70, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro


benvenuto

spiega che a parte la legge, il sospetto ora potrebbe essere "preoccupante"
ovviamente se emergono difetti poi di natura impiantistica "palesi"
le "carte" date passano in secondo piano ancora di più...
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

SerafinoF
Messaggi: 1085
Iscritto il: ven giu 10, 2011 11:16 am

Re: Gruppo di continuità (UPS) con dich. CE non conforme

Messaggio da SerafinoF » ven mag 23, 2014 9:04 am

Il "noi non siamo competenti di queste cose" è come dire "non so se ti sto vendendo un missile o un petardo, ma so che scoppia".
Vizio palese od occulto nel tuo caso? Palese per la parte documentale ma giustamente veniva fatto notare che ora sarebbe bene guardare se ci sono vizi di natura tecnica. Hai dei report: io comincerei da lì.