Messaggio da Fra.g. » mer feb 19, 2020 9:13 pm

Buonasera a tutti,
è la prima volta che scrivo nel forum nonostante lo consulti giornalmente. Mi presento. Mi chiamo Francesca, sono un tecnico alle prime armi e il mio percorso di formazione è iniziato proprio con una messa in servizio di un impianto di aria compressa per una conceria. Devo dire che il forum mi è stato di grande aiuto, quindi vi ringrazio di cuore per la condivisione del vostro sapere.
Negli ultimi giorni mi sono imbattuta nei generatori di vapore e nei relativi bollitori.
Non riesco a capire se il bollitore, e lo scambiatore a fascio tubero all'interno, possono essere considerati come un recipiente in pressione e quindi soggetto al DM 329 oppure se, come mi hanno suggerito dei tecnici dell'INAIL, devo seguire la raccolta R e il DM del 1975 e quindi denunciarli nell'impianto termico.
Di seguito i dati reperiti dalla dichiarazione di conformità
"SERBATOIO
capacità 2913 litri
Fluido contenuto acqua
PS 6 bar
Categoria apparecchio I
SCAMBIATORE
1- superficie 3 mq , capacità 11,90 litri
2- superficie 3 mq , capacità 11,90 litri
PS 6 bar
Categoria apparecchio I
Il progetto, la fabbricazione e l'ispezione sono conformi ai requisiti richiesti dalla Direttiva 2014/68/EU"
Spero di non aver fatto una domanda sciocca e, qualora lo fosse, mi scuso profondamente.
Grazie mille a tutti
Saluti

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8425
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Bollitore con doppio scambiatore a fascio tubero vapore e DM 329/2004

Messaggio da Ugo Fonzar » mer feb 26, 2020 11:52 pm

non ci sono domande sciocche, mai
benvenuta

segui la raccolta R e il DM del 1975 per la denuncia di impianto termico
per i certificati sono da raccogliere quelli che ci sono per ogni apparecchio
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

Fra.g.
Messaggi: 2
Iscritto il: gio gen 23, 2020 9:39 pm

Re: Bollitore con doppio scambiatore a fascio tubero vapore e DM 329/2004

Messaggio da Fra.g. » gio feb 27, 2020 4:56 am

Grazie mille, sei stato gentilissimo!

Rispondi