Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio

Messaggio da weareblind » lun ago 06, 2018 7:38 pm

Sempre viste omologate dal MI, non mi sono mai interessato oltre.
Ora, mi mandano una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, per cui:
Oggetto: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
 
A fronte della documentazione originale in nostro possesso, certifichiamo la 
conformità alle normative tecniche in seguito richiamate.: 
Materiale : Alluminio 6060 , asta in acciaio tropicalizzato, galleggiante in poliuretano
Filettatura: ISO 228
Temperatura di esercizio: ‐30°C/+110°C
Fluidi compatibili : Gasolio, olio, acqua e tutti fluidi non aggressivi
I materiali sono conformi alla direttiva ATEX 94/9/CE

E basta. Ora, ma che norma deve seguire e che cosa si deve fare per un limitatore del riempimento di un serbatoio?
We are blind to the world within us

Ugo Fonzar
Site Admin
Messaggi: 8298
Iscritto il: lun mag 23, 2005 11:22 pm
Località: Aquileia
Contatta:

Re: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio

Messaggio da Ugo Fonzar » lun ago 06, 2018 8:03 pm

ha inneschi propri?
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
studioFonzar.com

weareblind
Messaggi: 1616
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio

Messaggio da weareblind » mar ago 07, 2018 8:34 pm

Direi di no.
We are blind to the world within us

antony
Messaggi: 484
Iscritto il: lun mar 20, 2006 11:33 am
Località: Portogruaro (VE)

Re: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio

Messaggio da antony » mar ago 07, 2018 8:45 pm

Forse EN 13616:2016 "Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - Parte 1: Dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura" http://store.uni.com/catalogo/index.php ... -2016.html

weareblind
Messaggi: 1616
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio

Messaggio da weareblind » mer ago 08, 2018 4:33 pm

Ottimo antony, allora non serve omologazione. Autodichiaro dichoiarazione conformità alla UNI? O ancora il MI deve esprimersi?
We are blind to the world within us

antony
Messaggi: 484
Iscritto il: lun mar 20, 2006 11:33 am
Località: Portogruaro (VE)

Re: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio

Messaggio da antony » gio ago 09, 2018 10:39 am

Io ragionerei così. Se è un'impianto termico a gasolio, l'art. 5 del DM 28/4/05 impone: "Gli apparecchi e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, sono costruiti secondo la legislazione vigente e le norme di buona tecnica". La Circ. Prot. 5714 del 4 luglio 2006 dice che la EN 13616 costituisce "il riferimento di buona tecnica per l’applicazione del DM 28/04/2005". Perciò chiederei al costruttore del serbatoio la conformità del limitatore alla EN 13616 (armonizzata ai sensi della Direttiva Prodotti Costruzione) e mi accontenterei.

weareblind
Messaggi: 1616
Iscritto il: mar apr 13, 2010 1:17 pm
Località: Como

Re: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio

Messaggio da weareblind » gio ago 09, 2018 4:54 pm

Ieri ho esattamente scritto questo al committente, grazie. Hai un frico pagato.