La ricerca ha trovato 958 risultati

da Mike
lun feb 20, 2017 4:24 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Atex e connessione elettrica
Risposte: 13
Visite : 2433

Re: Atex e connessione elettrica

Allora, se ho capito bene, il problema è un altro e riguarda quella "piastra in tensione" che deve essere dichiarata Atex categoria 3G e relative temperature superficiali. Sei sicuro dei 50 kW/200A, perché è tanta roba.
da Mike
lun feb 20, 2017 9:16 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Atex e connessione elettrica
Risposte: 13
Visite : 2433

Re: Atex e connessione elettrica

Non capisco di cosa si tratta, se di un interruttore nudo e crudo su piastra oppure di una giunzione e/o derivazione. Nel primo caso, puoi risolvere solo con un involucro idoneo Atex 3G, nel secondo caso puoi risolvere con una giunzione dei conduttori con il ripristino dell'isolamento, una NON giunz...
da Mike
mer feb 15, 2017 6:19 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: PICCOLO TRAFO IN CASSETTA
Risposte: 10
Visite : 2065

Re: PICCOLO TRAFO IN CASSETTA

Anche secondo me, ma non vorrei che ci volesse una qualche conformità particoalre e non basti una relazione che lo attesti Il prodotto nasce appositamente per contenere "qualcosa" alle determinate condizioni previste dal costruttore, se vengono rispettate tutte le condizioni il prodotto è idoneo pe...
da Mike
mer feb 15, 2017 9:07 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: PICCOLO TRAFO IN CASSETTA
Risposte: 10
Visite : 2065

Re: PICCOLO TRAFO IN CASSETTA

BlackTopo ha scritto:Domanda a latere:
ma potrebbe certificarlo lui o deve essere ente certificatore prodotto?
In zona 22 è sufficiente un categoria 3D, l'involucro è un categoria 2D per cui idonea, secondo me è sufficiente una dichiarazione che determini quel Tx.
da Mike
lun feb 13, 2017 2:53 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: PICCOLO TRAFO IN CASSETTA
Risposte: 10
Visite : 2065

Re: PICCOLO TRAFO IN CASSETTA

Si la marcatura è riferita alla sola cassetta, il trasformatore sarebbe un 250VA 400V/24V Allora bisogna che "qualcuno" verifichi/valuti che: a) con l'installazione del trasformatore quell'involucro non superi la massima temperatura superficiale ammissibile, quindi quel Tx può diventare T1, T2... T...
da Mike
lun feb 13, 2017 9:32 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: PICCOLO TRAFO IN CASSETTA
Risposte: 10
Visite : 2065

Re: PICCOLO TRAFO IN CASSETTA

Da capire se la marcatura si riferisce alla sola cassetta (come presumo) o all'insieme cassetta + trasformatore e relative uscite cavi. La cassetta è idonea per una zona 22, da verificare la massima Temperatura superficiale, la x rimanda alle istruzioni che presumo dipende da cosa ci metti dentro, i...
da Mike
ven feb 03, 2017 9:19 am
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Caratteristica magnetotermico a valle dell'UPS
Risposte: 7
Visite : 2692

Re: Caratteristica magnetotermico a valle dell'UPS

Confermo, gli unici colori obbligatori sono:
- Giallo/verde per la terra
- Blu chiaro per il neutro
da Mike
mer feb 01, 2017 9:49 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Deposito bombole GPL
Risposte: 5
Visite : 1372

Re: Deposito bombole GPL

A questo punto considero un probabile guasto sul rubinetto e classifico, così tagliamo la testa al toro.
da Mike
lun gen 30, 2017 4:17 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Deposito bombole GPL
Risposte: 5
Visite : 1372

Deposito bombole GPL

Buongiorno, classico deposito di bombole GPL di varie dimensioni (15, 20, 25 kg) tutte con sigillo ovvero tappo di sicurezza. Stoccaggio entro locali ventilati solo posa a terra, no impilati. Secondo voi, avendo il sigillo posso considerare che non ci siano SE e quindi non classifico il luogo? Oppur...
da Mike
mar gen 17, 2017 9:03 am
Forum: Impianti elettrici
Argomento: QUADRO DISTRIBUZIONE VICINANZA CONTATORE ELETTRICO
Risposte: 10
Visite : 2215

Re: QUADRO DISTRIBUZIONE VICINANZA CONTATORE ELETTRICO

Aggiungo la CEI 0-21 per tutto quello che riguarda l'interfacciamento con il punto di consegna, ovvero il contatore.
da Mike
lun dic 12, 2016 9:08 am
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Correnti sul PE
Risposte: 4
Visite : 2410

Re: Correnti sul PE

Io mi aspettavo delle correnti di dispersione, ma non di questa entità. Potresti verificare con una pinza milliamperometrica le correnti di dispersione dei vari PE e confrontarle con quella del centro stella, se ci sono delle differenze apprezzabili sai che puoi escludere l'impianto e concentrarti ...
da Mike
dom dic 11, 2016 4:19 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Correnti sul PE
Risposte: 4
Visite : 2410

Re: Correnti sul PE

Sarebbe da entrare nel merito dello schema d'impianto. La prima cosa che mi viene in mente è di verificare com'è collegato il centro stella a terra. Se direttamente sul morsetto del trasformatore o sul collettore di cabine o a valle sul primo quadro elettrico di distribuzione. Ad ogni modo, non mi a...
da Mike
mar dic 06, 2016 9:26 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: ASL chiede "omologazione"
Risposte: 11
Visite : 2483

Re: ASL chiede "omologazione"

Trattasi di sindrome da certificazione, ne soffrono la maggioranza dei burocrati che non sapendo/volendo/potendo entrare nel merito, devono giustificare la loro esistenza tramite la richiesta di pezzi di carta con timbri, firme e magari qualche ceralacca. L'oggetto della omologazione è l'impianto el...
da Mike
mer nov 23, 2016 10:06 am
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Ng massimo
Risposte: 25
Visite : 9327

Re: Ng massimo

Trovo strana questa dichiarazione del CEI, non capisco cosa significhi "il programma Prodis è impostato per operare in un range da 0 a 6.5", cosa vuol dire "impostato"? Le rilevazioni sono superiori ma non vengono considerate?
Comunque è un ottimo riferimento per le valutazioni di massima.