La ricerca ha trovato 958 risultati

da Mike
mar mag 16, 2017 10:58 am
Forum: Macchine nuove e iter CE
Argomento: Impianto audio mobile per fiere - direttive applicabili
Risposte: 9
Visite : 1604

Re: Impianto audio mobile per fiere - direttive applicabili

Alcune richieste secondo me non sono giustificate DM 37 per impianti all'aperto o alimentati da presa? Non sono giustificate e si possono contestare, anche nei casi z., ma da esperienza, sia come membro di CCVLPS che come consulente per organizzatori di eventi, tutto dipende dalla competenza del me...
da Mike
lun mag 15, 2017 4:37 pm
Forum: Macchine nuove e iter CE
Argomento: Impianto audio mobile per fiere - direttive applicabili
Risposte: 9
Visite : 1604

Re: Impianto audio mobile per fiere - direttive applicabili

Farei le seguenti distinzioni: a. Impianto elettrico soggetto al DM 37/08 b. Impianto elettrico temporaneo c. Equipaggiamenti elettrici ed elettronici A partire dal punto di consegna, ovvero a dove ti colleghi per fornire energia elettrica alle tue apparecchiature, fino alle prese a spina comprese, ...
da Mike
ven mar 31, 2017 8:19 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Sw di classificazione nuova IEC 60079-10-1
Risposte: 20
Visite : 13248

Re: Sw di classificazione nuova IEC 60079-10-1

Scusate se mi accodo a questo post, per caso esiste solo il pacchetto di valutazione del rischio senza la classificazione?
da Mike
mar mar 28, 2017 10:01 am
Forum: Impianti elettrici
Argomento: MARCATURA CE LAMPADE
Risposte: 9
Visite : 3069

Re: MARCATURA CE LAMPADE

... non è comunque necessario che siano rispettate anche le pertinenti norme tecniche? Le norme non sono obbligatorie, ovviamente chi segue le norme tecniche gode della presunzione di conformità. Sono necessarie prove di laboratorio? Sono caldamente consigliate, soprattutto per la EMC. A livello di...
da Mike
sab mar 25, 2017 12:49 am
Forum: Impianti elettrici
Argomento: MARCATURA CE LAMPADE
Risposte: 9
Visite : 3069

Re: MARCATURA CE LAMPADE

In primis: direttiva BT ed EMC. Le norme tecniche sono volontarie e non è obbligatorio un Organismo Notificato.
da Mike
ven mar 24, 2017 4:36 pm
Forum: Macchine nuove e iter CE
Argomento: Industria 4.0
Risposte: 50
Visite : 9455

Re: Industria 4.0

Qui puoi trovare degli spunti utili.

http://www.electroyou.it/oldkamikaze/wi ... -significa
da Mike
sab mar 18, 2017 7:29 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto
Risposte: 22
Visite : 7488

Re: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto

Io come tecnico preferisco essere libero di scegliere la "regola dell'arte" e non essere obbligato a seguire una norma tecnica.
da Mike
gio mar 16, 2017 3:30 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto
Risposte: 22
Visite : 7488

Re: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto

alla "sciura Maria" lo faccio sottoscrivere? Che valore potrà avere? Io però non progetto elettricamente, quindi non saprei. Se fosse un'attività soggetta, la "sciura Maria" sarebbe in grado di firmare la SCIA con la responsabilità che ne consegue per quanto di sua competenza. Stessa cosa in questo...
da Mike
gio mar 16, 2017 2:24 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto
Risposte: 22
Visite : 7488

Re: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto

Mike, però non ci dici come fai a decidere se è ambiente MARCIO o no, se non con la proposta della CEI 64-8. Buon thread! Se sono incaricato faccio le necessarie valutazioni (carico incendio e valutazione rischio incendio) visto che sono anche professionista antincendio. Se non sono incaricato lo r...
da Mike
mer mar 15, 2017 11:53 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto
Risposte: 22
Visite : 7488

Re: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto

Ribadisco il mio pensiero, che sia soggetta o non soggetta a prevenzione incensi, la classificazione dei luoghi va fatta per stabilire se è un ambiente marcio. Vuoi semplificare e affermare che lo è in ogni caso? Nessun problema se questa scelta determina soluzioni impiantistiche non impegnative. Vi...
da Mike
mer mar 15, 2017 10:02 am
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto
Risposte: 22
Visite : 7488

Re: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto

Ci sono strutture combustibili (ex tipo B) che sono ambienti a maggior rischio in caso d'incendio ma non sono soggette al DPR 151/11 e centrali termiche a gas metano che sono soggetta al DPR 151/11 ma non sono ambienti a maggior rischio in caso d'incendio (ex tipo C). Non è il progettista elettrico ...
da Mike
lun mar 13, 2017 4:33 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto
Risposte: 22
Visite : 7488

Re: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto

Sottometti la questione all'ammistratore condominiale il quale la sottoporrà all'assemblea condominiale per decidere il da farsi visto che sono soldi loro.
da Mike
lun mar 13, 2017 4:10 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto
Risposte: 22
Visite : 7488

Re: autorimessa inferiore 300mq con più di 9 posti auto

Non ogni attività soggetta al controllo dei VV.F è un ambiente marcio e non ogni ambiente marcio è soggetto al controllo dei VV.F. L'obbligo del comando di emergenza per togliere tensione all'interno dell'attività deriva dai DM di prevenzione incendi. In tutte le altre attività non soggette e luoghi...
da Mike
dom feb 26, 2017 4:15 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Assenza di terra su banco lavoro
Risposte: 11
Visite : 2839

Re: Assenza di terra su banco lavoro

Probabilmente il "doppio isolamento" di Ugo ti porta fuori strada. Se il 24 Vca è alimentato da un trasformatore di sicurezza (con simbologia come da foto), sei in un sistema SELV, ovvero, oltre ad essere protetto dai contatti indiretti, lo sei anche dai contatti diretti e il collegamento a terra è ...
da Mike
mar feb 21, 2017 1:41 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Atex e connessione elettrica
Risposte: 13
Visite : 2433

Re: Atex e connessione elettrica

La cosa più semplice sarebbe la ventilazione meccanica dell'involucro, con interblocco dell'alimentazione elettrica, oppure con sistema di rilevazione gas con soglia di preallarme e attivazione ventilazione e allarme con sgancio alimentazione elettrica.