da Mike
gio apr 26, 2018 8:46 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Quadro comando avviamento motori in zona 2/22
Risposte: 4
Visite : 1064

Re: Quadro comando avviamento motori in zona 2/22

In zona 2/22 sono sufficienti costruzioni di categoria 3G/D, per le tipologie puoi utilizzare il modo di protezione "n" per la categoria 3G e "tc" per la categoria 3D.
da Mike
gio apr 26, 2018 8:28 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: polvere di farina pizzeria da asporto
Risposte: 3
Visite : 1187

Re: polvere di farina pizzeria da asporto

Statisticamente è pieno di deflagrazioni dovute alla polvere di farina nei laboratori...
da Mike
ven feb 02, 2018 9:48 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Atex e fulmini
Risposte: 17
Visite : 3840

Re: Atex e fulmini

Il problema che vedo è dimostrare d'aver seguito la regola d'arte in disaccordo ad una guida CEI che avrà pure uno status inferiore ad una norma, ma vale comunque di più di una mia "sensazione". Capisco, ma è il problema di tutti quelli che fanno questo mestiere, fare delle scelte in scienza e cosc...
da Mike
ven gen 26, 2018 3:56 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Atex e fulmini
Risposte: 17
Visite : 3840

Re: Atex e fulmini

Le norme non sono obbligatorie, ma la regola dell'arte (L. 186/68), men che meno una guida come la CEI 81-29.
da Mike
gio gen 25, 2018 1:46 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Atex e fulmini
Risposte: 17
Visite : 3840

Re: Atex e fulmini

Io prima di tutto mi chiederei:
statisticamente, dal 1955 ad oggi, quanti eventi di innesco di atmosfera esplosiva sono riconducibili a sovratensioni di origine atmosferica?
da Mike
mer nov 08, 2017 10:35 am
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Verniciatura e fulmini
Risposte: 4
Visite : 1252

Re: Verniciatura e fulmini

Si può ritenere rispettata se il sistema SPD a monte è in grado di proteggere anche il quadro elettrico in oggetto (vedi schede tecniche produttore), a memoria entro i 20 m è garantita.
da Mike
sab ago 12, 2017 1:36 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: IMPIANTO STANZA RM - TAC
Risposte: 2
Visite : 1250

Re: IMPIANTO STANZA RM - TAC

[quote="andquattrocchi"] 1) L'ultima clinica l'ho progettata 10 anni fa, da quello che ricordo erano classificati di gruppo 1 e non c'è alcun motivo di classificarli di gruppo 2, almeno che non sia una richiesta specifica della direzione sanitaria, di cui però mi sfugge il senso. 2) Ho il progetto d...
da Mike
gio ago 03, 2017 6:20 pm
Forum: Macchine nuove e iter CE
Argomento: Assieme da fare dichiarazione di conformità
Risposte: 11
Visite : 2266

Re: Assieme da fare dichiarazione di conformità

Quadro, cavi e pompe sono stati forniti dalla ditta che ha fatto l'impianto. L'installazione è stata eseguita dalla Ditta che ha fatto l'impianto. Ribadisco il punto 1. e 2. La linea di alimentazione è fornita dal Cliente. La linea di alimentazione fino al quadro elettrico è soggetta al DM 37/08.
da Mike
gio ago 03, 2017 5:46 pm
Forum: Macchine nuove e iter CE
Argomento: Assieme da fare dichiarazione di conformità
Risposte: 11
Visite : 2266

Re: Assieme da fare dichiarazione di conformità

Io la vedo così: 1. se il quadro elettrico di comando e controllo è stato fornito dallo stesso costruttore delle pompe, si applica il DM 37/08 fino ai morsetti dal quadro bordo macchina. A valle è direttiva BT ed EMC. 2. se invece il quadro elettrico è stato realizzato dall'installatore, si applica ...
da Mike
gio lug 06, 2017 4:58 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: DICO appartamento senza contatore ENEL
Risposte: 6
Visite : 1980

Re: DICO appartamento senza contatore ENEL

Non ci sono controindicazioni. La presenza o meno del contatore non ha alcuna discriminante nei confronti dell'impianto elettrico installato, che ovviamente sarà stato collaudato con altra fornitura.
da Mike
mar giu 27, 2017 9:14 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Giunti a Y impianti elettrici Atex
Risposte: 7
Visite : 1684

Re: Giunti a Y impianti elettrici Atex

Confermo che la non conformità indicata è corretta, i giunti ad Y sono dichiarati idonei e certificati dal costruttore solo posa verticale.
da Mike
ven giu 23, 2017 2:28 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: PLE e pannelli fotovoltaici
Risposte: 7
Visite : 1861

Re: PLE e pannelli fotovoltaici

In un impianto FV standard, esistono parti sotto tensione non isolate immediatamente raggiungibili? No, solo se danneggiate. In effetti, trattandosi di BT in continua, il lavoro in zona sotto tensione vero e proprio ce l'avrei solo se tocco gli elementi in tensione La fase che devono svolgere doman...
da Mike
ven giu 23, 2017 11:37 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: PLE e pannelli fotovoltaici
Risposte: 7
Visite : 1861

Re: PLE e pannelli fotovoltaici

Per la sicurezza elettrica si applica la CEI 11-27 ovviamente. Poi dipende dal tipo di intervento che si va a fare. È vero che il generatore FV è sempre in tensione di giorno ma i singoli pannelli sono dotati di apposita presa spina che ne permette il collegamento e scollegamento in sicurezza.
da Mike
ven giu 23, 2017 8:38 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Zone Atex impianto idroalcolico
Risposte: 10
Visite : 2431

Re: Zone Atex impianto idroalcolico

Ho già classificato due stabilimenti di distillazione della grappa. Uno ho dovuto classificarlo a seguito di una classificazione redatta da un rinomato megaultrastudioconsulenzamilanese che aveva classificato tutto l'interno delle torri zona 0 e tutta la distilleria zona 1, "a favore della sicurezza...
da Mike
mar mag 16, 2017 11:02 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: CEI EN 60079-10-1:2016-11 grado di emissione di un apertura
Risposte: 8
Visite : 2065

Re: CEI EN 60079-10-1:2016-11 grado di emissione di un apert

pulsar ha scritto: Secondo voi cosa significa???
Che prendo la SE significativa, la metto al posto dell'apertura e calcolo la zona considerando le condizioni all'aperto.