La ricerca ha trovato 741 risultati

da Gigio
gio dic 21, 2017 9:29 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Fumi di saldatura
Risposte: 11
Visite : 2049

Re: Fumi di saldatura

Considerando che il punto di punto di partenza del lavoro è un incendio del filtro mi sa che i J sono arrivati!!!!!
da Gigio
mer dic 20, 2017 5:45 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Fumi di saldatura
Risposte: 11
Visite : 2049

Re: Fumi di saldatura

Scusate lo sfogo ma ero sconvolto dalla mia ignoranza!!!!
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
da Gigio
mer dic 20, 2017 5:44 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Fumi di saldatura
Risposte: 11
Visite : 2049

Re: Fumi di saldatura

E quindi tutti i filtri delle saldatrici andrebbero atex????
Aiutooooooo
Già sono impazzito a convincerli che servono atex per la granigliatrice...figurati per le saldatrici!!!!!
da Gigio
mer dic 20, 2017 10:45 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Fumi di saldatura
Risposte: 11
Visite : 2049

Fumi di saldatura

Ciao a tutti,
sto affrontando un caso di incendio in un filtro di aspirazione di postazioni di saldatura (saldatura automatica MIG su acciaio).
Avete qualche info/suggerimento utile su eventuali parametri di esplosività di tali polveri?
Grazie e buon Natale
Gigio
da Gigio
lun dic 18, 2017 4:35 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Contenitori idonei
Risposte: 15
Visite : 2768

Re: Contenitori idonei

Anche io ho beccato un bel po di tempo fa il video del suva e mi ha dato molti spunti insieme alla "Bibbia" di marzio
da Gigio
lun dic 18, 2017 9:34 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Contenitori idonei
Risposte: 15
Visite : 2768

Re: Contenitori idonei

Visto il video pubblicato nel post poco tempo fa magari anche equipotenzializzazione dei vari componenti con collegamenti di "terra" e braccialetti per gli operatori (visto che l'attività è così frequente)
da Gigio
gio nov 09, 2017 9:19 am
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Verniciatura e fulmini
Risposte: 4
Visite : 1164

Re: Verniciatura e fulmini

grazie ugo. Sulla altre zone atex (filtri di aspirazione, carrello ossiacetilenico e metano) posso giocarmela per tenere basso il rischio di fulminazione sui tempi di permanenza; 8 ore in zona 22 della cabina di verniciatura sono impossibili da compensare. Grazie a tutti come sempre per la collabora...
da Gigio
mer nov 08, 2017 4:54 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Verniciatura e fulmini
Risposte: 4
Visite : 1164

Re: Verniciatura e fulmini

Grazie mille Mike...in linea d'aria i due quadri elettrci saranno al massimo a 5 m di distanza....magari qualche metro di cavo in più in canalina dovrebbe esserci.
Adesso verifico (gli scaricatori sono ABB 3N-15-275)
da Gigio
mer nov 08, 2017 9:23 am
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Verniciatura e fulmini
Risposte: 4
Visite : 1164

Verniciatura e fulmini

Devo fare il calcolo di fulminazione per un nuovo reparto di verniciatura; l'alimentazione elettrica deriva dal quadro del reparto di montaggio vicino (muro a muro con il nuovo quadro della verniciatura) protetto da scaricatore di tensione. Posso considerare rispettata la condizione c) del punto 2.9...
da Gigio
ven ott 27, 2017 4:29 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Postazione di ricarica interna
Risposte: 3
Visite : 999

Re: Postazione di ricarica interna

La norma (sia la vecchia 50272 che la nuova 62485) danno come soluzione "preferibile" la ventilazione naturale (n°2 superfici di aerazione contrapposte....ecc). L'impianto di aspirazione si può fare ma deve essere interbloccato (con interblocco atex) al raddrizzatore in modo che in assenza di aspira...
da Gigio
mer ott 11, 2017 2:11 pm
Forum: Direttiva PED e DM 329/04
Argomento: Inserimento attrezzatura non soggetta
Risposte: 3
Visite : 1317

Re: Inserimento attrezzatura non soggetta

All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ISPESL e all'Unita' Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente Letta così sembra che solo qu...
da Gigio
mer ott 11, 2017 2:05 pm
Forum: Direttiva PED e DM 329/04
Argomento: Inserimento attrezzatura non soggetta
Risposte: 3
Visite : 1317

Re: Inserimento attrezzatura non soggetta

E' soggetto alla dichiarazione di messa in servizio solo qualora sia soggetto a corrosione altrimenti no se non mi sbaglio (io faccio sempre riferimento a questo schema ma forse sbaglio)
da Gigio
mer ott 11, 2017 8:05 am
Forum: Direttiva PED e DM 329/04
Argomento: Autoclave
Risposte: 2
Visite : 985

Re: Autoclave

Grazie Ugo come sempre!!! :lol:
da Gigio
mar ott 10, 2017 10:22 pm
Forum: Direttiva PED e DM 329/04
Argomento: Autoclave
Risposte: 2
Visite : 985

Autoclave

Ultimamente vi rompo spesso le scatole sulla Ped!!!! Sono subentrato in una azienda che fa trattamenti termici con serbatoi di alimentazione per i vari fluidi necessari per i trattamenti (ammoniaca, metanolo, azoto ecc). E' stato fatto un censimento molto attento degli impianti che ha portato a pres...
da Gigio
lun ott 09, 2017 2:44 pm
Forum: Direttiva PED e DM 329/04
Argomento: Inserimento attrezzatura non soggetta
Risposte: 3
Visite : 1317

Inserimento attrezzatura non soggetta

Se su un impianto che è già stato verificato dall'Inail vado a installare un polmone (500 l x 12 bar) non soggetto a dichiarazione e verifica di messa in servizio come mi devo comportare?
Posso farlo senza dire nulla all'Inail o almeno una comunicazione devo farla?