La ricerca ha trovato 239 risultati

da calmo
gio set 07, 2017 6:45 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: qualcuno della pubblica amministrazione ?
Risposte: 31
Visite : 6760

Re: qualcuno della pubblica amministrazione ?

qualcosa si, il fatto è che volevo scambiare due chiacchere con loro dovendo decidere se accettare o no un posto di lavoro a seguito di vincita concorso...
da calmo
mer set 06, 2017 10:47 am
Forum: Impianti elettrici
Argomento: qualcuno della pubblica amministrazione ?
Risposte: 31
Visite : 6760

Re: qualcuno della pubblica amministrazione ?

mi faresti un gran favore........
grazie
da calmo
mar set 05, 2017 10:27 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: qualcuno della pubblica amministrazione ?
Risposte: 31
Visite : 6760

qualcuno della pubblica amministrazione ?

salve a tutti, posso chiedere se esiste qualche utente del forum che attualmente risulta impiegato nella pubblica amministrazione come tecnico progettista/verificatore ?

avrei bisogno di qualche consiglio
da calmo
mer nov 30, 2016 6:55 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Ng massimo
Risposte: 25
Visite : 9327

Re: Ng massimo

grazie per il riepilogo molto interessante, ma come ormai noto il programma di TNE restituisce dei valori che sono quasi il doppio di quelli rilevati dal SIRF prodis CEI, per i motivi di cui sopra e a seguito della risposta del CEI, personalmente continurò ad utilizzare il valore di 6,5 come valore ...
da calmo
mer nov 23, 2016 4:05 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Ng massimo
Risposte: 25
Visite : 9327

Re: Ng massimo

tanto per rincarare la dosee..... domanda fatta oggi al CESISIRF riferendomi al prodis (programma del CEI basato sul CESISIRF utilizzato per scoprire il valore di fulmini/anno in una determinata zona dell'italia) che a detta del CEI è impostato per restituire dei valori compresi tra 0 e 6,5 fulmini/...
da calmo
mer nov 23, 2016 10:41 am
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Ng massimo
Risposte: 25
Visite : 9327

Re: Ng massimo

non saprei ma a suo tempo il CESI mi diede la stessa informazione sostenendo in qualche modo che tale valore era legato alla norma di riferimento per la rilevazione dei fulmini.
Va da se che CESI + CEI può essere considerato parametro attendibile almeno spero
da calmo
lun nov 21, 2016 5:46 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Ng massimo
Risposte: 25
Visite : 9327

Re: Ng massimo

perfetto direi che questo conferma una volta per tutte la risposta che mi diede il CESI stabilendo una valore massimo di Ng in italia di 6 fulmini anno. A questo punto tutte le volte che faremo un calcolo 81-10 potremmo ritenerci definitivamente a posto se la struttura risulta autoprotetta utilizzan...
da calmo
sab nov 19, 2016 3:24 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Contatore ENEL e attività soggetta a VVF
Risposte: 11
Visite : 5640

Re: Contatore ENEL e attività soggetta a VVF

se consideri che nelle ultime prescrizioni VVF relative agli albergi mi sembra fino a 50 posti letto è consentito che il contatore rimanga dentro l'attività a patto che all'esterno sia installato un comando di emergenza che tolga tensione all'interno (eccetto la linea enel ovviamente) e nei pressi d...
da calmo
sab nov 19, 2016 3:16 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Ng massimo
Risposte: 25
Visite : 9327

Re: Ng massimo

scusa gigio ma veramente il CEI ti ha risposto ufficialmente dicendoti che il valore massimo di Ng calcolato da prodis non è mai superiore a 6.5 ? a suo tempo chiesi al CESI e solo loro mi risposero che il maggior numero di fulmini anno nella nazione Italia risultava 6 e non di più, il CEI al contra...
da calmo
sab giu 04, 2016 2:50 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Saldatrice per luoghi conduttori ristretti
Risposte: 26
Visite : 6765

Re: Saldatrice per luoghi conduttori ristretti

allora con il 300mA non alimento 10 saldatrici tutte assieme ma solo due, divido l'impianto su cinque circuiti e nel caso specificio ottengo un margine molto buono. La norma CEI 26-36 richiede espressamente che il differenziale sia senbile a qualsiasi tipo di corrente, ergo tipo "B" per forza di cose.
da calmo
sab giu 04, 2016 11:17 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Saldatrice per luoghi conduttori ristretti
Risposte: 26
Visite : 6765

Re: Saldatrice per luoghi conduttori ristretti

ci ho pensato ma non mi và tanto di rischiare, se seguo la norma alla lettera dovrei usare dei differenziali di tipo "B" sensibili ad ogni tipo di corrente, lo sai quanto costano ??? se poi saltano ugualmente con chi credi che se la prendano ?? e magari mi chiedono pure i danni potrei provare a chia...
da calmo
ven giu 03, 2016 6:37 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Saldatrice per luoghi conduttori ristretti
Risposte: 26
Visite : 6765

Re: Saldatrice per luoghi conduttori ristretti

io rimango con i 300mA
da calmo
ven giu 03, 2016 6:05 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Saldatrice per luoghi conduttori ristretti
Risposte: 26
Visite : 6765

Re: Saldatrice per luoghi conduttori ristretti

si tratta di un sistema TN-S l'impedenza dell'anello di guasto da sola non bagna come coordinamento, devo usare un differenziale e il 300mA sarebbe già idoneo, ma la norma cei 26-36 dice b) la sorgente di corrente, durante la saldatura, deve essere posta al di fuori della normale portata dell’operat...
da calmo
ven giu 03, 2016 4:15 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Saldatrice per luoghi conduttori ristretti
Risposte: 26
Visite : 6765

Re: Saldatrice per luoghi conduttori ristretti

si ok ma la norma consiglia di alimentare le saldatrici dei soli luoghi a maggior rischio di shock elettrico con diff. da 30mA, e non degli altri luoghi, per cui mi chiedo se nel mio caso specifico io debba usare per forza il 30mA e non ad esempio 300mA che mi sembra più appropriato.