La ricerca ha trovato 46 risultati

da andrea.ciresa
ven gen 05, 2018 10:14 am
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Manutenzione rete idranti quando non richiesta
Risposte: 16
Visite : 5114

Re: Manutenzione rete idranti quando non richiesta

Grazie per la risposta Ugo. Il blog ed il Forum sono sempre fonte di una bona riflessione e spunto operativo. Oltre che un luogo di dialogo e confronto aperto ed utile. La domanda poteva sembrare banale e con soluzioni scontate, ma spesso, costruire una buona attività di manutenzione e sorveglianza,...
da andrea.ciresa
gio gen 04, 2018 6:09 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Manutenzione rete idranti quando non richiesta
Risposte: 16
Visite : 5114

Re: Manutenzione rete idranti quando non richiesta

Faccio seguito, per non aprire un nuovo Topic. Ciao a tutti, sono di fronte ad un problema abbastanza spinoso. Definire sulla base di quale principio effettuare le attività di manutenzione di un impianto antincendio e dei presidi in campo ed al contempo, stendere un piano di manutenzione/sorveglianz...
da andrea.ciresa
ven set 22, 2017 11:38 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Segnaletica uscita di emergenza
Risposte: 9
Visite : 2099

Re: Segnaletica uscita di emergenza

QUADRATO 2 alla fine cosa hai usato? e come li hai messi?
da andrea.ciresa
ven set 22, 2017 11:18 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: x rinnovo CPI
Risposte: 4
Visite : 1588

Re: x rinnovo CPI

Luca, buongiorno. il contratto di affitto ed il verbale di consegna dell'immobile che cosa dicono? spesso, a prescindere dalle implicazioni operative dell'inquilino, il contratto sancisce la responsabilità di tali operazioni. Nonchè se le attrezzature e gli impianti, sono consegnati all'inquilino e ...
da andrea.ciresa
mar set 12, 2017 8:12 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Richiesta anomala di un cliente
Risposte: 11
Visite : 2786

Re: Richiesta anomala di un cliente

https://www.puntosicuro.it/altro-C-80/pubbliredazionale-C-119/check-list-di-verifica-ancora-una-novita-per-tutto-sicurezza-e-ambiente-AR-17367/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=7&utm_campaign=nl20170912%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+12+settembre+2017&iFromNewsletterID=1497 Per supp...
da andrea.ciresa
lun ago 07, 2017 8:55 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Richiesta anomala di un cliente
Risposte: 11
Visite : 2786

Re: Richiesta anomala di un cliente

Gibbosky, come fai a prevedere "tutto" quello che faranno e "possono" fare. se sono un'azienda di logistica o un ufficio o qualcosa di più complesso, tipo una produzione industriale, non credo sia possibile che si occupino di creare fuochi d'artificio oppure che dentro all'edificio vengano effettuat...
da andrea.ciresa
lun lug 24, 2017 2:10 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Formazione sulla sicurezza
Risposte: 27
Visite : 5210

Re: Formazione sulla sicurezza

Una azienda vuole formare carropontisti. Serve qualifica del docente ex ASR luglio 2016 punto 12.1? 12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quel...
da andrea.ciresa
lun lug 17, 2017 1:48 pm
Forum: Leggi qui! Regole del Forum
Argomento: Presentazione
Risposte: 1
Visite : 976

Presentazione

Bene, ciao a Tutti, mi chiamo Andrea e lavoro per una società di gestione di Centri Commerciali. mi occupo di attività tecnica di cantiere, pur non facendo DL o Coordinamento, e di restyling di unità commerciali, pur non facendo progetti. insomma faccio tutto senza fare niente. vorrei portare alla v...
da andrea.ciresa
mer giu 28, 2017 11:57 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: locale infiammabili cat.A
Risposte: 13
Visite : 2634

Re: locale infiammabili cat.A

forse me lo sono perso nella lettura delle caratteristiche del locale, hai anche un segnalatore fumo/calore collegato alla centralina dell'edificio?

ciao
Andrea
da andrea.ciresa
mar giu 20, 2017 9:52 am
Forum: Impianti meccanici
Argomento: La UNI 10011 è ancora utilizzabile?
Risposte: 50
Visite : 37824

Re: La UNI 10011 è ancora utilizzabile?

Ti trovi nella situazione di tutte le aziende che affidano controlli e manutenzioni alla medesima ditta (magari costruttore di prodotti analoghi). Ovviamente tiro l'acqua al mio mulino :D Separa il controllo affidandolo a chi non ha interesse alle manutenzioni/vendite di torri faro, ad esempio uno ...
da andrea.ciresa
mer giu 14, 2017 11:02 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: co- working e postazioni di lavoro
Risposte: 23
Visite : 5646

Re: co- working e postazioni di lavoro

andrea quando dici resta inteso che un RSPP esterno che redige i documenti è necessario è l'rspp di chi? del BC. forse ho dato per scontato un po' di cose nella mia risposta. vedo di fare un po' di chiarezza di essa, con la mia esperienza nel campo degli edifici con parti "prestate" in affitto a di...
da andrea.ciresa
mer giu 14, 2017 10:15 am
Forum: Impianti meccanici
Argomento: La UNI 10011 è ancora utilizzabile?
Risposte: 50
Visite : 37824

Re: La UNI 10011 è ancora utilizzabile?

Grazie per il riscontro. la difficoltà qui è legata alla totale assenza delle indicazioni di manutenzione da parte del costruttore (non so dove sia il libretto di manutenzione redatto dal costruttore/installatore) e sono sicuro che nel corso degli anni passati, non si è proceduto ad alcun controllo ...
da andrea.ciresa
mar giu 13, 2017 9:52 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Valutazione rischio incendio "complessiva"
Risposte: 27
Visite : 5202

Re: Valutazione rischio incendio "complessiva"

quindi alla fine,
come hai concluso?
da andrea.ciresa
mar giu 13, 2017 9:44 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: co- working e postazioni di lavoro
Risposte: 23
Visite : 5646

Re: co- working e postazioni di lavoro

Buonasera a tutti. C'è qualcuno che può illuminarmi sull'applicazione dell'81/08 nel caso di co working o affitto di una postazione di lavoro nel caso di open space? Grazie mille a tutti Francesca Da questo punto di vista forse ha più senso, come hai fatto trattare la "questione" 81/08, con un'info...
da andrea.ciresa
mar giu 13, 2017 9:08 am
Forum: Impianti meccanici
Argomento: La UNI 10011 è ancora utilizzabile?
Risposte: 50
Visite : 37824

Re: La UNI 10011 è ancora utilizzabile?

quoto fbianchi per la responsabilità penale del fabbricante: questa non scade mai... Anche in caso di fallimento? Ciao a tutti, sono Andrea e sono appena entrato nel Forum. mi collego alla 10011 ponendo ed ampliando il quesito. Sto cercando le attività manutentive minime e le periodicità per le tor...