La ricerca ha trovato 61 risultati

da vutecco
ven giu 07, 2013 9:30 am
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Scale antincendio e porte Rei chiuse a chiave
Risposte: 11
Visite : 3945

Re: Scale antincendio e porte Rei chiuse a chiave

Caro @weareblind, ho provato a fare una ricerca, risultato:
Costruttore della porta: Fallito
Costruttore dell'immobile: Fallito
Documento in possesso dell'amministratore: parere favorevole...
...la situazione non si mette bene :cry:
da vutecco
mer mag 29, 2013 12:56 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Scale antincendio e porte Rei chiuse a chiave
Risposte: 11
Visite : 3945

Re: Scale antincendio e porte Rei chiuse a chiave

@Ugo Fonzar provo a rispondere alla tua domanda con un esempio: Mi trovo nel corsello garage e vedo le fiamme al piano -2 (ma anche -3 o -1). Seguo la luce della lampada di emergenza, spingo un maniglione antipanico di una porta e mi trovo in quello che ho chiamato locale filtro. Il locale filtro è ...
da vutecco
mer mag 29, 2013 8:29 am
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Scale antincendio e porte Rei chiuse a chiave
Risposte: 11
Visite : 3945

Re: Scale antincendio e porte Rei chiuse a chiave

@weareblind Edificio ed autorimessa sono entrambi soggetti a CPI. Ed inoltre le porte sono omologate con pomolo dalla parte delle scale, (o almeno credo.....). Come posso verificare questo particolare? Effettivamente mi chiedo anche io quale sia il motivo per cui sia stato collocato un naspo nella z...
da vutecco
ven mag 24, 2013 8:39 am
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Scale antincendio e porte Rei chiuse a chiave
Risposte: 11
Visite : 3945

Re: Scale antincendio e porte Rei chiuse a chiave

Le porte sono regolamentari, ovvero col maniglione nella direzione della via di fuga e col pomolo e sblocco dello scrocco a mezzo chiave sul lato esterno. Siamo d'accordo che la porta deve permettere di uscire e quindi deve essere apribile nella direzione della via di fuga. Ma aggiungo che in quella...
da vutecco
mer mag 22, 2013 11:03 am
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Scale antincendio e porte Rei chiuse a chiave
Risposte: 11
Visite : 3945

Scale antincendio e porte Rei chiuse a chiave

Buongiorno al Forum, mi sono imbattuto in una questione che non so esattamente come risolvere. I fatti: All'interno di un condominio, dotato di garage fino al livello -3, esiste una scala antincendio che risulta raggiungibile, per ogni piano, tramite l'attraversamento di due porte REI 120 dotate di ...
da vutecco
mar feb 19, 2013 1:51 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Torba???
Risposte: 3
Visite : 1114

Torba???

Buongiorno, un grande deposito di cumuli di torba per utilizzo florovivaistico, e quindi con umidità compresa fra il 25% ed il 40% (percentuale variabile in funzione della granulometria) può essere assimilato alla voce 36 "Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di p...
da vutecco
lun set 03, 2012 10:44 am
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Nuovo DM 7 agosto 2012
Risposte: 1
Visite : 984

Nuovo DM 7 agosto 2012

che a partire da novembre sostituirà il DM 4 maggio 98

lo si trova qui

http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_ ... _156091061

In Allegato III la nuova sottoclassificazione delle attività già identificate dal 151
da vutecco
gio ago 30, 2012 3:28 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Collocazione Inverter
Risposte: 1
Visite : 1397

Collocazione Inverter

Buongiorno, se un'azienda in possesso di regolare CPI per via della presenza di un deposito di legname con quantitativi superiori a 50.000 kg decidesse di collocare nel suddetto deposito alcuni inverter di un impianto fotovoltaico posto sul tetto, quali precauzione dovrebbe prendere? E' necessaria l...
da vutecco
gio lug 12, 2012 4:38 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Circolare VVF 1324 del 7 febbraio 2012 Install. PV
Risposte: 6
Visite : 2288

Re: Circolare VVF 1324 del 7 febbraio 2012 Install. PV

La questione, credo, sia anche legata al fatto che la circolare si applica a coloro che hanno attività soggette al controllo dei VVF. Nel caso in esame, un maso, non è attività soggetta e quindi il rispetto della circolare non è richiesta dalle autorità. Come compagnia di assicurazione, riterrei più...
da vutecco
mer lug 11, 2012 11:11 am
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Circolare VVF 1324 del 7 febbraio 2012 Install. PV
Risposte: 6
Visite : 2288

Re: Circolare VVF 1324 del 7 febbraio 2012 Install. PV

Mi chiedo ancora:

nel caso si volesse installare un generatore fotovoltaico sopra un manto di copertura in tegole di un fabbricato avente struttura portante del tetto lignea, è possibile considerare il piano di appoggio EI30?

O servono strutture isolanti tra le tegole ed il generatore?
da vutecco
mer lug 04, 2012 11:14 am
Forum: Impianti meccanici
Argomento: Progettazione impianto condizionamento
Risposte: 2
Visite : 3011

Progettazione impianto condizionamento

Buongiorno, nel caso in cui un'azienda ubicata in una zona classificata sismica di grado 1, 2 o 3 richiedesse un nuovo impianto di condizionamento che preveda l'installazione sul tetto di macchinari di particolare peso, al progettista (o comunque al titolare dell'attività) viene richiesta la verific...
da vutecco
lun mag 14, 2012 2:44 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Un'azienda soggetta...
Risposte: 5
Visite : 1384

Re: Un'azienda soggetta...

Grazie mille weare :D
da vutecco
gio mag 10, 2012 3:47 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Un'azienda soggetta...
Risposte: 5
Visite : 1384

Un'azienda soggetta...

..a Seveso 2 e ad al controllo dei VVF per via di numerose attività rientranti nell'elenco del 16/2/82, una volta che presenta al Comando nella stessa data sia la Dichiarazione di inizio attività sia il modulo per la richiesta del rilascio del certificato di prevenzione Incendi, deve anche presentar...
da vutecco
gio mag 10, 2012 12:53 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Regola tecnica e CPI
Risposte: 13
Visite : 3437

Re: Regola tecnica e CPI

A me tutt'ora (ore 13:38 di giovedì 10) funziona.
Ti allegherei la stampa in PDF della Home Page ma il sistema non lo permette....
Ciao
da vutecco
mer mag 09, 2012 9:54 am
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Regola tecnica e CPI
Risposte: 13
Visite : 3437

Re: Regola tecnica e CPI

A me il link funziona.

In ogni caso a partire dalla home page
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno/
cliccando sul link "Normative", si arriva a quella pagina
Ciao