La ricerca ha trovato 1641 risultati

da weareblind
ven feb 21, 2020 6:59 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: serbatoio di gasolio mobile
Risposte: 1
Visite : 32

Re: serbatoio di gasolio mobile

No, hanno ragione loro.
Vedi Circolare 27 dicembre 2013, n. 17382, per cui specificamente il gasolio per contenitori-distributori mobili di carburante è di categoria C.
da weareblind
dom feb 16, 2020 4:44 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Denuncia Malattia Professionale
Risposte: 7
Visite : 254

Re: Denuncia Malattia Professionale

Ritengo non possa rifiutarsi, è potenzialmente "quota parte del problema". Chi lo decide che 2 mesi è poco? E se il lavoratore fa solo 6 mesi per azienda da 20 anni, nessuno lo compila? E la soglia qual è, 8 mesi? 12?
Perché poi rifiutarsi?
da weareblind
gio feb 13, 2020 10:59 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: COMUNICAZIONE INAIL ORGANISMO VERIFICA MESSA A TERRA-
Risposte: 6
Visite : 142

Re: COMUNICAZIONE INAIL ORGANISMO VERIFICA MESSA A TERRA-

Esatto, affinché l'Inail sappia l'ente quante verifiche ha fatto e quali (cioè di quanti kW) e possa tagliegg..., scusa, possa chiedere il 5% all'ente.
da weareblind
mer feb 12, 2020 7:37 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: LABORATORIO CHIMICO CON BECCHI BUNSEN A GAS METANO
Risposte: 2
Visite : 85

Re: LABORATORIO CHIMICO CON BECCHI BUNSEN A GAS METANO

La valutazione è necessaria, e la farei con la abrogata CEI 31/31A esempio GF4.
In aggiunta, data la potenza, andrei a vedere la UNI CIG 7129 per quanto riguarda le caratteristiche del locale, ventilazione compresa.
da weareblind
mar feb 11, 2020 3:36 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: COMUNICAZIONE INAIL ORGANISMO VERIFICA MESSA A TERRA-
Risposte: 6
Visite : 142

Re: COMUNICAZIONE INAIL ORGANISMO VERIFICA MESSA A TERRA-

In prossimità, e per ora con PEC, mentre la prima denuncia con CIVA.
da weareblind
dom feb 02, 2020 10:38 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: CABINE DI VERNICIATURA
Risposte: 9
Visite : 491

Re: CABINE DI VERNICIATURA

No. Non si rese affatto necessario. Ci fu una improvvida richiesta dell'INAIL - che è carta straccia anche lei, eh, visto che gli obblighi discendono da richieste di leggi, non da comunicazioni INAIL. https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/protezione-contro-i-...
da weareblind
dom feb 02, 2020 10:27 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Verniciatura a pennello in falegnameria
Risposte: 4
Visite : 153

Re: Verniciatura a pennello in falegnameria

Aspirazione localizzata come DPC, opportunamente dimensionata, e DPI per il rischio residuo, ma assolutamente.
da weareblind
dom feb 02, 2020 10:25 am
Forum: Leggi qui! Regole del Forum
Argomento: Mi presento
Risposte: 2
Visite : 57

Re: Mi presento

Benvenuto.
da weareblind
sab feb 01, 2020 3:43 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: CABINE DI VERNICIATURA
Risposte: 9
Visite : 491

Re: CABINE DI VERNICIATURA

Io credo di sì. E' molto oltre la competenza del DdL sapere che la norma è abrogata a favore di un'altra. Inoltre, nulla vieta al costruttore macchine di dichiarare l'impianto rispondente ad una norma che non sia quella ultima in vigore (e risponderne).
da weareblind
sab feb 01, 2020 3:32 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Quali corsi posso tenere frequentando il corso di formatore della sicurezza?
Risposte: 6
Visite : 242

Re: Quali corsi posso tenere frequentando il corso di formatore della sicurezza?

Tutti, una volta abilitato dal corso. Salvo PS, che lì serve un medico.
da weareblind
sab feb 01, 2020 3:31 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Scuola di proprietà - Senza dipendenti
Risposte: 12
Visite : 295

Re: Scuola di proprietà - Senza dipendenti

Lui il dirigente didattico. I dipendenti subordinati da tutelare sono quelli del Ministero dell'istruzione, o come si chiama ora. Che però qui non ci sono, c'è solo il dirigente didattico che è datore di lavoro, e non redige DVR perché subordinati da tutelare non ne ha. Se ho be capito. A mia discol...
da weareblind
sab feb 01, 2020 3:30 pm
Forum: Leggi qui! Regole del Forum
Argomento: Presentazione
Risposte: 2
Visite : 188

Re: Presentazione

Benvenuto.
da weareblind
ven gen 31, 2020 3:12 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: PERIODICITA' VERIFICHE ART.86
Risposte: 7
Visite : 235

Re: PERIODICITA' VERIFICHE ART.86

la CEI 0-10 dice Periodicità degli interventi di manutenzione ... Sulla base dei fattori sopra indicati si stabilisce un piano delle verifiche com- prendente la definizione del tipo di ciascuna verifica e l’intervallo di tempo. Quando siano installati nello stesso ambiente o in ambienti simili un g...