La ricerca ha trovato 482 risultati

da antony
lun nov 04, 2019 4:39 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: SV dopo riduttore di pressione
Risposte: 4
Visite : 205

Re: SV dopo riduttore di pressione

a che serve avere una SV su una linea che non arriverà mai a quelle pressioni? Ad es. penso in caso di rottura della membrana del riduttore, trasferirei l'alta pressione sulla bassa. La SV, correttamente dimensionata, riduce le sollecitazioni, un po' come uno spinterometro a valle di un trasformato...
da antony
dom nov 03, 2019 5:43 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: SV dopo riduttore di pressione
Risposte: 4
Visite : 205

Re: SV dopo riduttore di pressione

Non so a che gas ti riferisci (ossigeno?); la EN 14114 relativa agli impianti fissi di acetilene richiede il dispositivo di riduzione della pressione (relief valve) a valle del riduttore di pressione (punto tre.otto)
da antony
sab ott 05, 2019 7:41 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Deposito gasolio per autotrazione
Risposte: 4
Visite : 324

Re: Deposito gasolio per autotrazione

Credo il dubbio sia fiscale più che di P.I. (almeno se ho inteso). Le aziende agricole, cantieri e aziende di trasporto dovrebbero avere regime IVA agevolato sui carburanti; una "normale" azienda manufatturiera non può godere di tale regime agevolato. Un commercialista saprà citare i riferimenti.
da antony
sab lug 27, 2019 12:56 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Potere di interruzione
Risposte: 5
Visite : 842

Re: Potere di interruzione

Se guardi le tabelle di filiazione dei magnetotermici (ogni costruttore ha le sue), troverai che di solito un interruttore da 10 kA "protegge" per back-up (o filiazione) gli int. a valle da 6 kA. Se posso inserire un riferimento, su TNE aprile 2011 pag. 17 è spiegato in modo molto chiaro.
da antony
ven giu 28, 2019 4:48 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: IMPIANTO SALDATURA OSSIACETILENICO CON DISOSSIDANTE
Risposte: 3
Visite : 642

Re: IMPIANTO SALDATURA OSSIACETILENICO CON DISOSSIDANTE

Ho guardato la EN ISO 14114 "Gas welding equipment — Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes — General requirements". Il paragrafo 5 parla delle verifiche iniziali alla consegna dell'impianto (es. prova pressione dei vari componenti), non ho trovato altro...
da antony
mar apr 16, 2019 7:31 am
Forum: Macchine nuove e iter CE
Argomento: Marcatura CE di una gru a colonna....
Risposte: 9
Visite : 1401

Re: Marcatura CE di una gru a colonna....

Grazie Gerod!
da antony
ven apr 12, 2019 8:00 am
Forum: Macchine nuove e iter CE
Argomento: Marcatura CE di una gru a colonna....
Risposte: 9
Visite : 1401

Re: Marcatura CE di una gru a colonna....

Si, classica colonna metallica +jib+ paranco e ventosa. Tutto fornito e montato in loco da costruttore che ha rilasciato solo i CE delle singole parti.
da antony
mer apr 10, 2019 5:39 pm
Forum: Macchine nuove e iter CE
Argomento: Marcatura CE di una gru a colonna....
Risposte: 9
Visite : 1401

Re: Marcatura CE di una gru a colonna....

Mi riallaccio.
Colonna+bandiera+sollevatore a ventose funzionante col vuoto? Serve per movimentare lastre di marmo con le ventose. Il vuoto è generato da una unità a terra. Va marcato CE l'insieme?
da antony
ven mar 29, 2019 7:50 am
Forum: Leggi qui! Regole del Forum
Argomento: Restiling blog e forum
Risposte: 10
Visite : 2584

Re: Restiling blog e forum

Se non sbaglio il rosso dei post non letti è cambiato moooolto in meglio. Più visibile. Ottimo così. Grazie
da antony
lun mar 11, 2019 3:08 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: apprecchi ante 2003 - aiuto riferimento bibliografico
Risposte: 3
Visite : 502

Re: apprecchi ante 2003 - aiuto riferimento bibliografico

Qui si discuteva di limitazione di velocità e potenza:

viewtopic.php?f=9&t=842

e trovi riferimenti utili.
da antony
mer dic 19, 2018 8:47 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Classificazione deposito vernici
Risposte: 21
Visite : 2033

Re: Classificazione deposito vernici

Anni fa vidi "dal vivo" una SE di secondo grado. In un deposito vernici con fustini sigillati cadde un recipiente da 25 litri durante una movimentazione maldestra del carrellista. Il carrellista aveva preparato un pallet di fustini e latte di vernici da spostare e, partendo in retro, il recipiente p...
da antony
ven set 14, 2018 7:50 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Manutenzione cabina di media
Risposte: 3
Visite : 725

Re: Manutenzione cabina di media

CEI 78-17 credo
da antony
gio ago 09, 2018 10:39 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio
Risposte: 6
Visite : 909

Re: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio

Io ragionerei così. Se è un'impianto termico a gasolio, l'art. 5 del DM 28/4/05 impone: "Gli apparecchi e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, sono costruiti secondo la legislazione vigente e le norme di buona tecnica". La Circ. Prot. 5714 del 4 luglio 2006 dice che la EN 13...
da antony
mar ago 07, 2018 8:45 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio
Risposte: 6
Visite : 909

Re: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio

Forse EN 13616:2016 "Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - Parte 1: Dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura" http://store.uni.com/catalogo/index.php ... -2016.html