La ricerca ha trovato 478 risultati

da antony
sab lug 27, 2019 12:56 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Potere di interruzione
Risposte: 5
Visite : 437

Re: Potere di interruzione

Se guardi le tabelle di filiazione dei magnetotermici (ogni costruttore ha le sue), troverai che di solito un interruttore da 10 kA "protegge" per back-up (o filiazione) gli int. a valle da 6 kA. Se posso inserire un riferimento, su TNE aprile 2011 pag. 17 è spiegato in modo molto chiaro.
da antony
ven giu 28, 2019 4:48 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: IMPIANTO SALDATURA OSSIACETILENICO CON DISOSSIDANTE
Risposte: 3
Visite : 267

Re: IMPIANTO SALDATURA OSSIACETILENICO CON DISOSSIDANTE

Ho guardato la EN ISO 14114 "Gas welding equipment — Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes — General requirements". Il paragrafo 5 parla delle verifiche iniziali alla consegna dell'impianto (es. prova pressione dei vari componenti), non ho trovato altro...
da antony
mar apr 16, 2019 7:31 am
Forum: Macchine nuove e iter CE
Argomento: Marcatura CE di una gru a colonna....
Risposte: 9
Visite : 882

Re: Marcatura CE di una gru a colonna....

Grazie Gerod!
da antony
ven apr 12, 2019 8:00 am
Forum: Macchine nuove e iter CE
Argomento: Marcatura CE di una gru a colonna....
Risposte: 9
Visite : 882

Re: Marcatura CE di una gru a colonna....

Si, classica colonna metallica +jib+ paranco e ventosa. Tutto fornito e montato in loco da costruttore che ha rilasciato solo i CE delle singole parti.
da antony
mer apr 10, 2019 5:39 pm
Forum: Macchine nuove e iter CE
Argomento: Marcatura CE di una gru a colonna....
Risposte: 9
Visite : 882

Re: Marcatura CE di una gru a colonna....

Mi riallaccio.
Colonna+bandiera+sollevatore a ventose funzionante col vuoto? Serve per movimentare lastre di marmo con le ventose. Il vuoto è generato da una unità a terra. Va marcato CE l'insieme?
da antony
ven mar 29, 2019 7:50 am
Forum: Leggi qui! Regole del Forum
Argomento: Restiling blog e forum
Risposte: 10
Visite : 1133

Re: Restiling blog e forum

Se non sbaglio il rosso dei post non letti è cambiato moooolto in meglio. Più visibile. Ottimo così. Grazie
da antony
lun mar 11, 2019 3:08 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: apprecchi ante 2003 - aiuto riferimento bibliografico
Risposte: 3
Visite : 253

Re: apprecchi ante 2003 - aiuto riferimento bibliografico

Qui si discuteva di limitazione di velocità e potenza:

viewtopic.php?f=9&t=842

e trovi riferimenti utili.
da antony
mer dic 19, 2018 8:47 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Classificazione deposito vernici
Risposte: 21
Visite : 1214

Re: Classificazione deposito vernici

Anni fa vidi "dal vivo" una SE di secondo grado. In un deposito vernici con fustini sigillati cadde un recipiente da 25 litri durante una movimentazione maldestra del carrellista. Il carrellista aveva preparato un pallet di fustini e latte di vernici da spostare e, partendo in retro, il recipiente p...
da antony
ven set 14, 2018 7:50 pm
Forum: Impianti elettrici
Argomento: Manutenzione cabina di media
Risposte: 3
Visite : 504

Re: Manutenzione cabina di media

CEI 78-17 credo
da antony
gio ago 09, 2018 10:39 am
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio
Risposte: 6
Visite : 663

Re: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio

Io ragionerei così. Se è un'impianto termico a gasolio, l'art. 5 del DM 28/4/05 impone: "Gli apparecchi e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, sono costruiti secondo la legislazione vigente e le norme di buona tecnica". La Circ. Prot. 5714 del 4 luglio 2006 dice che la EN 13...
da antony
mar ago 07, 2018 8:45 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio
Risposte: 6
Visite : 663

Re: Valvola limitatrice di carico per serbatoio gasolio

Forse EN 13616:2016 "Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - Parte 1: Dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura" http://store.uni.com/catalogo/index.php ... -2016.html
da antony
ven lug 27, 2018 12:23 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: normativa di riferimento impianti liquidi infiammabili
Risposte: 2
Visite : 588

Re: normativa di riferimento impianti liquidi infiammabili

Prova a vedere "Storage of flammable liquids in tanks" del British HSE per contenuti > 1000 litri oppure la NFPA 30 "Flammable and Combustible Liquids Code Handbook", dove c'è veramente di tutto.
da antony
mar lug 17, 2018 5:46 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Parete aspirante per polveri
Risposte: 2
Visite : 540

Re: Parete aspirante per polveri

E usando come spunto il prospetto C.1 della 12779:2016 ? Sempre filtro a maniche è.
da antony
gio giu 07, 2018 8:43 am
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: ATTIVITA' 38 - senza esame progetto
Risposte: 4
Visite : 637

Re: ATTIVITA' 38 - senza esame progetto

Nel DM 7/8/2012 trovi tutto: 38.1.B oppure 38.2.C. No A.
da antony
mer giu 06, 2018 12:26 pm
Forum: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Argomento: Corridoio tecnico spazio confinato
Risposte: 15
Visite : 1368

Re: Corridoio tecnico spazio confinato

posso dire che era comunque difficoltoso permanere all'interno dei locali, a distanza di 30 giorni.
Scusa Quadrato, in che senso era difficoltoso?