La ricerca ha trovato 18 risultati

da Alessio T
lun ago 19, 2019 5:42 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Codice di prevenzione incendi e impianto idrico esistente
Risposte: 4
Visite : 30

Re: Codice di prevenzione incendi e impianto idrico esistente

Siccome il dm chiede impianti a norma punto, la frase "se esso è pre-esistente alla norma allora applicherò solo la copertura prestazionale" è una prassi normativa ?
da Alessio T
lun ago 19, 2019 5:39 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo
Risposte: 4
Visite : 31

Re: Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo

Scusami: S.3.5.4 dice che il compartimento deve avere SEFC. S.8.1.1 dice che : " A differenza dei SEFC, correttamente dimensionati, lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza non ha la funzione di creare un adeguato strato libero dai fumi durante lo sviluppo dell’incendio ma solo quello di facilita...
da Alessio T
lun ago 19, 2019 11:16 am
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo
Risposte: 4
Visite : 31

Re: Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo

Se leggi solo la definizione di "a prova di fumo" certo che no. Ma: S.3.5.4 Compartimento a prova di fumo 1. Per essere considerato a prova di fumo in caso di incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti, il compartimento deve essere realizzato in modo da garantire una delle seguenti misure...
da Alessio T
lun ago 19, 2019 11:12 am
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Codice di prevenzione incendi - Operatività antincendio
Risposte: 3
Visite : 23

Re: Codice di prevenzione incendi - Operatività antincendio

Che un idrante a colonna esista entro 500 m, lo vedi. Vai sul posto e vedi. Si quello era palese, pensavo conosceste un metodo per entrare qui http://www.vvfroma.it/idranti/index.php/auth/login Oppure se ci fosse una mappa ufficiale tipo questa: http://umap.openstreetmap.fr/it/map/mappa-idranti-ant...
da Alessio T
lun ago 19, 2019 11:10 am
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Codice di prevenzione incendi e impianto idrico esistente
Risposte: 4
Visite : 30

Re: Codice di prevenzione incendi e impianto idrico esistente

weareblind ha scritto:
dom ago 18, 2019 8:33 am
La norma vigente dice che l'impianto idrico antincendio deve rispettare la 10779 in vigore all'epoca della realizzazione della rete idranti stessa
Intendi dire la prassi normativa?
da Alessio T
sab ago 17, 2019 6:47 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo
Risposte: 4
Visite : 31

Codice prevenzione incendi - Compartimento a prova di fumo

Buonasera, per il codice di prevenzione incendi, puo' essere considerato compartimento a prova di fumo un compartimento dotato solamente di aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza ? Leggendo la definizione, sembrerebbe di no in quanto sembra considerare solo i sistemi SEFC mentre leggen...
da Alessio T
sab ago 17, 2019 6:32 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Codice di prevenzione incendi - Operatività antincendio
Risposte: 3
Visite : 23

Codice di prevenzione incendi - Operatività antincendio

Buonasera. Nel capitolo S9 - OPeratività antincendio, per il livello di prestazione III, la soluzione conforme prevede che nel caso non ci sia protezione esterna, sia presente un idrante collegato alla rete idrica antincendio, entro la distanza di 500m di percorso, con un portata minima di 300l/min....
da Alessio T
sab ago 17, 2019 6:24 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Codice di prevenzione incendi e impianto idrico esistente
Risposte: 4
Visite : 30

Codice di prevenzione incendi e impianto idrico esistente

Buonasera a tutti. Per un complesso edilizio, composto da più palazzine, in cui sono presenti attività varie (uffici, archivi, caserme ecc...), l'impianto idrico antincendio è esistente e risalente ai primi anni 90. Devo realizzare una pratica di esame progetto per una attività di archivio ad un pia...
da Alessio T
sab gen 12, 2019 1:03 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Macchinario recupero gas refrigeranti
Risposte: 3
Visite : 307

Re: Macchinario recupero gas refrigeranti

Grazie della risposta. Il gas è infiammabile, vengono smaltiti i gas R600a Si certo, la valutazione della zona pericolosa durante la foratura è chiara, come anche le altre zone pericolose della macchina. Quello che intendevo dire io è che la macchina aspirerà tale gas e lo stocca in dei contenitori,...
da Alessio T
gio gen 10, 2019 2:27 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Macchinario recupero gas refrigeranti
Risposte: 3
Visite : 307

Re: Macchinario recupero gas refrigeranti

Provo a dare altri spunti. I gas refrigeranti sono suddivisi nelle classi ASHRAE 34 (1 -2 -2L- 3) Aumentando il numero aumenta il grado di infiammabilità in funzione del Limite Inferiore di Infiammabilità (LFL) e del calore di combustione: - 1 = non si osserva propagazione di fiamma nel test in aria...
da Alessio T
mer gen 09, 2019 7:02 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Macchinario recupero gas refrigeranti
Risposte: 3
Visite : 307

Macchinario recupero gas refrigeranti

Buonasera e buon anno a tutti. Sono stato chiamato per intervenire su un macchinario di recupero gas refrigeranti. Non ho mai avuto a che fare con tali gas. Il macchinario devo ancora vederlo, ma mi hanno chiesto consulenza per adeguamento atex. A quanto sembra tale macchinario ha una punta perforat...
da Alessio T
mar apr 24, 2018 11:04 pm
Forum: Prevenzione incendi - Aspetti tecnici e burocratici
Argomento: Grande cucina a metano con sola ventilazione meccanica
Risposte: 19
Visite : 5415

Re: Grande cucina a metano con sola ventilazione meccanica

Si. La DiRi riguarda l'impianto, mica il locale a fini prevenzione incendi. E' vero che l'aerazione incide sulla conformità (penso alla UNI CIG 7129 per esempio), ma se hai una contromisura valida per la norma elettrica, e non valida per la norma antincendio, sono problemi del committente. Riprendo...
da Alessio T
mar apr 24, 2018 10:08 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Quadro comando avviamento motori in zona 2/22
Risposte: 4
Visite : 670

Re: Quadro comando avviamento motori in zona 2/22

Per i quadri generalmente può essere usato il metodo Exp.
Ma vuoi realizzarlo tu?
da Alessio T
dom mar 04, 2018 10:41 am
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Manutenzione elettrica e zone ATEX
Risposte: 8
Visite : 1538

Re: Manutenzione elettrica e zone ATEX

Intanto grazie tantissimo della risposta. Per me, nell'approfondito ragionamento che fai, Alessio, manca forse l'aspetto connesso all'aderenza della "mappa" data dalla classificazione, con il "territorio", il reale livello di rischio di esplosione del reparto, intendo. Per quanto riguarda la mappa, ...
da Alessio T
sab mar 03, 2018 3:44 pm
Forum: Direttiva ATEX
Argomento: Manutenzione elettrica e zone ATEX
Risposte: 8
Visite : 1538

Re: Manutenzione elettrica e zone ATEX

Grazie ancora della risposta. Una verifica della MIE la farei. 30 mJ sono un valore basso per farine non selezionate. Fossero anche 100 mJ potremmo evitare il problema così come la tabella 21, IEC 60079-32-1 suggerisce (almeno per i vestiti). Per la MIE si direi che va rifatta, alcune pubblicazioni ...